Dmitrii
Dmitrii
Новичок

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 47

23.04.2008 в 18:37:04

Проблема такая: имеется много обычных автоматов (ширина 17-18 мм). Соотвественно, в каждый входит провод. Надо померить какой ток течет по каждому проводу. Все клещи, что я видел имеют слишком большие, толстые губы и ими не удастся обхватить отдельный провод. Лучшее что видел - CENTER 223. Есть тоньше?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

23.04.2008 в 21:57:54

обычный мультиметр есть..., типа М890, до 20 ампер

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

23.04.2008 в 23:40:04

юра Т написал : обычный мультиметр есть..., типа М890, до 20 ампер

Это не очень удобный вариант-откручивать каждый провод от автомата...

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.04.2008 в 01:10:03

зачем откручивать? подключаем параллельно автомату, и клювиком...

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2008 в 09:04:54

юра Т написал : зачем откручивать? подключаем параллельно автомату, и клювиком...

+1
Один минус - на несколько секунд (время измерения) цепь оказывается без защиты АВ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dmitrii
Dmitrii
Новичок

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 47

24.04.2008 в 09:50:51

M890 - 2mA-10A. Я так и не понял как померить им ток не разрывая цепи.

Мне нужен предел 100А

0
Андрёй
Андрёй
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

24.04.2008 в 10:11:26

Берешь амперметр на 100А (раз у тебя такие токи) - втыкаешь щупы один на винт вверху, другой на винт внизу (выинты включенного автомата той цепи, которую надо измерить) и выключаешь автомат - весь ток идет по амперметру и измеряется в этот момент. Потом автомат опять включаешь и щупы убераешь. Только не убирай в момент выключенного автомата - будет искра и нагрузка обесточится.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2008 в 10:12:10

Dmitrii написал : Мне нужен предел 100А

Вот так бы сразу.

Dmitrii написал : M890 - 2mA-10A. Я так и не понял как померить им ток не разрывая цепи.

  1. Подключить амперметр параллельно автомату. Пока автомат включен - основной ток течет через него.
    1. Выключить автомат, не отключая от его клемм амперметр - теперь весь ток течет через амперметр.
    2. Включить автомат и откинуть щупы амперметра.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dmitrii
Dmitrii
Новичок

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 47

24.04.2008 в 13:21:58

Спасибо. Понял.

0
yarik deep
yarik deep
Новичок

Регистрация: 02.12.2007

Краснодар

Сообщений: 91

10.10.2008 в 21:29:39

-с тонкими губками есть в ассортименти у японского производителя Kyoritsu-сайт производителя http://www.kew-ltd.co.jp/en/products/multimeters/index.html -у них полный каталог- очень интересная модель мультиметра-с токовыми клещями модель KEW 2000(с губками для измерения диаметром 6 мм и до 60 Ампер)- KEW 2001(с губками диаметром 10 мм иизмерение токов до 100 ампер)!!! и отдельно есть миниатюрные клещи с функцией True RMS- модель KEW 2300- вообще пользуясь ихней продукцией я лично очень доволен качеством-и вещи уникальные у других производителей такого нет-а жаль-очень уважаю и нравиться АРРА-но у них каких нет!!

0
Dmitrii
Dmitrii
Новичок

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 47

10.10.2008 в 22:21:39

yarik deep, спасибо большое Для меня тема все еще актуальна. KEW 2001 очень понравился

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу