Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2008 в 14:54:08

SenzaL написал : Что все таки будет с новой духовкой, если перепутаю N и PE

Не за того беспокоитесь - ей-то ничего не сделается. А сделается - новую купите. А вот Вас может и "долбануть", и нового уже не купят: если в розетке заземлено на рабочий ноль, проходящий через "круглый рубильник", и этот ноль на этом рубильнике отгорит, а это случается нередко, то на "огарке" через сопротивление нагрузок появится фаза.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.04.2008 в 14:55:14

Ничего не будет (если у вас нет УЗО)

Как уже обсуждалосЬ,провод PE от электроплиты в щитке может крепится на

  1. Отдельную шину PE (стояк пятипроводный )---правильный вариант,но только в новых домах.

  2. Корпус щитка. Вариант похуже ,но не смертельно. (при 4 проводном стояке). Встречается весьма редко

  3. На один винт с рабочим нулем--встречается в 80% случаев, загляните в любой щиток дома с электроплитами (советскими)----увидите именно это. Естественно, при этом совершенно пофиг,что брать за рабочий ноль, а что за защитный.

То,что мы принимаем за защитный--надо подключать к СРЕДНЕЙ дырке в розетке.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.04.2008 в 14:57:01

Тут тов. Камикадзе сказал,что если ноль отгорит, то на PE появится потенциал. Все это так, но зачем пугать человека?

Уже 100 раз повторялось---в домах с электроплитами НОЛЬ НЕ ОТГОРАЕТ.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2008 в 15:00:27

azus6 написал : Тут тов. Камикадзе сказал,что если ноль отгорит, то на PE появится потенциал.

Внимательнее прочитайте, о каком ноле я говорил.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.04.2008 в 15:02:52

azus6 написал : Уже 100 раз повторялось---в домах с электроплитами НОЛЬ НЕ ОТГОРАЕТ.

Пакетники в домах с электроплитами горят ничуть не реже, чем в других домах.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

24.04.2008 в 15:27:03

azus6 написал : при этом совершенно пофиг,что брать за рабочий ноль, а что за защитный

Если оба провода идут с одного болта прямо к розетке - без разницы. Но обычно на пути рабочего нуля встречаются пакетник и счётчик. Но пакетник не всегда - любили из экономии :( на один пакетник фазы двух квартир завести (иногда даже разные).

0

Следование моим советам вредит кошельку

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

24.04.2008 в 15:55:19

У нас нет электроплит, а пакетник все равно взорвался. Так что--не факт.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.04.2008 в 16:19:45

SenzaL написал : Господи, а в худшем то, в ХУДШЕМ случае шо будит ??

А вы думайте только о хорошем - найдите все нули и посадите их на свои законные места.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.