24.04.2008 в 16:51:21
Покритикуйте пож. схемы. Подскажите плиз как организовать управление светом с пульта. С уважением, Олег
24.04.2008 в 17:35:50
str0011 написал : Покритикуйте пож. схемы.
На мой взгляд, схема щита выполнена безграмотно относительно защиты и неоправданно дорого скомплектована.
24.04.2008 в 17:47:58
str0011
Автомат выше счётчика должен находиться в вышестоящем щите за пределами квартиры. Разве S260 ещё доступны? S200 теперь... По диф.автомату на линию - это что, офис?
300мА на бытовые розетки - кто составлял проект?!
П. Переделкино? - Переделать!
24.04.2008 в 18:09:15
ВТБ! написал : 300мА на бытовые розетки - кто составлял проект?!
Не только розетки - теплый пол тоже проектировщикам оказался дороже, чем жизнь заказчика. Хотя, в этом есть смысл - нет человека и нет проблемы ...
24.04.2008 в 18:17:41
avmal написал : проектировщикам оказался дороже
Хватит глумиться :) Ну видно же, что он сам проект составлял этот, при этом даже основы не изучил...а деньги явно имеются, в таких случаях надо не быть последним жлобом, а вызвать спеца типа вас и все будет пучком...
24.04.2008 в 18:17:44
avmal
Тёплый пол хотя бы заземлён. :( Освещение вовсе без защиты УЗО...
24.04.2008 в 18:28:08
ВТБ! написал : Тёплый пол хотя бы заземлён.
Освещение вовсе без защиты УЗО...
В общем, это называется семечки в мешке перебирать. Проще схему выкинуть и сделать все по новой.
24.04.2008 в 19:02:06
avmal написал : Проще схему выкинуть и сделать все по новой.
Полагаю, что бы переделать, автору необходимо учесть и замечания. Добавлю лишь по чертежу.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.04.2008 в 19:10:01
sergey_sav написал : на счётчик идут два проводника, а не один
Вводная часть выполнена в виде однолинейной схемы.
sergey_sav написал : последние дифы, полагаю всё же, ошибочно указаны на ток 0,3
В этом случае, при такой щедрости на дифы, оборудование санузла можно и через 10мА пропустить. А вообще, такие ошибки в проектах недопустимы.
24.04.2008 в 19:11:46
avmal написал : Вводная часть выполнена в виде однолинейной схемы.
Ну и ... а где отмечено количество проводников? Он один на счётчик? ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.04.2008 в 20:28:43
sergey_sav написал : а где отмечено количество проводников?
Перед счетчиком не отмечено, а после вводного автомата есть, только не количество проводников, а количество фаз, хотя при одной фазе можно и не отмечать.
sergey_sav написал : Он один на счётчик?
Грех придираться, если, по твоему утверждению, вместо 0,03 пишут 0,3. А ты тут с проводкАми какими-то ... :confused: