Аватар пользователя
hum

Местный

Регистрация: 30.01.2006

Москва

Сообщений: 7

27.04.2008 в 12:52:11

Здравствуйте, уважаемые. Вот, действительно, тем много....столько обсуждается...а.. все же возник вопрос. У меня ситуация такая - деревянный дом... ввод электрики идет однофазный от столба по воздуху на чашки.
Так вот..я так понимаю все таки могу сделать схему TN-C исходя из пункта ПУЭ(1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.). так вот вопрос...если действительно на нулевой провод придет потенциал..он же действительно окажется на корпусах моих заземленных приборов ( или вернее как я понял часть того что прийдет...). и еще я так понимаю мне нужно знать что нулевой провод приходит по схеме PEN от ТП а не TT.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.04.2008 в 12:56:58

ПУЭ-7 написал : 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

Т.е. совмещение хотя и допускается, но только на участке от ВЛ до повторного заземлителя. А потом уж, повторно заземлив, делите его на N и PE и получите полноценную TN-C-S.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.04.2008 в 13:00:19

hum написал : и еще я так понимаю мне нужно знать что нулевой провод приходит по схеме PEN от ТП а не TT.

Что Вы имеете в виду? Нейтраль тр-ра в любом случае заземлена на КТП, и от КТП идет три фазы и PEN.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
hum

Местный

Регистрация: 30.01.2006

Москва

Сообщений: 7

27.04.2008 в 15:19:49

Ага....значт моя схема будет такой же http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=39069&d=1208259721 а у меня планировалось вводной автомат оставить автоматом а УЗО и дифавтомат не ставить.. (только УЗО на цепи санузла) так значит мне нужно будет еще и УЗО вводное? да и я не услышал ответа....как то....когда на нуле возникает потенциал... (наверное пока никто не ответил) к тому же....не понятно....грозовые перенапряжения...заземляющие устройства.... в случае молнии.....что нибудь придет на мой PEN????

0
Аватар пользователя
ALEX-56

Местный

Регистрация: 16.08.2007

Воронеж

Сообщений: 229

01.05.2008 в 13:53:11

hum написал : к тому же....не понятно....грозовые перенапряжения...заземляющие устройства.... в случае молнии.....что нибудь придет на мой PEN????

Тут уж будь спок., выгорит всё к едрене фене, был такой опыт! Тут только Никола Тесла мог бы что-то утверждать!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.05.2008 в 14:30:37

hum написал : Ага....значт моя схема будет такой же http://www.mastercity.ru/vforum/atta...9&d=1208259721 а у меня планировалось вводной автомат оставить автоматом а УЗО и дифавтомат не ставить.. (только УЗО на цепи санузла) так значит мне нужно будет еще и УЗО вводное?

При такой схеме (когда приходящий PEN соединяется с местным заземлителем и делится на PE и N - основную защиту обеспечивает защитное зануление (РЕ в щитке соединен с PEN) и автоматы, которые сработают когда пробьет фазу на зануленный корпус. УЗО обеспечивают дополнительную защиту при прямом прикосновении к токоведущим частям и на случай обрыва РЕ в проводке/розетке/шнуре, а также противопожарную функцию (см. в теме ВАГО и пожар на даче). Если бы местный заземлитель был соединен с РЕ и не был соединен с приходящим PEN - тогда УЗО становится главной и единственной защитой, и абсолютно все линии должны быть под защитой УЗО (лучше двух).

hum написал : да и я не услышал ответа....как то....когда на нуле возникает потенциал... (наверное пока никто не ответил)

Для того, чтобы обезопасить себя в таких случаях и делается повторное заземление PEN'а и уравнивание потенциалов.

hum написал : к тому же....не понятно....грозовые перенапряжения...заземляющие устройства.... в случае молнии.....что нибудь придет на мой PEN????

Вполне может придти - чтобы обезопасить себя в этом и предыдущем случаях, все проводники цепи ВЛ-PEN-шина РЕ-заземлитель должны быть соответствующего сечения (не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди). Для защиты от грозовых перенапряжений применяют ОПНы (УЗИП), не путать с реле наряжения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

04.05.2008 в 11:50:54

hum написал : в случае молнии.....что нибудь придет на мой PEN????

На фазу тоже придёт. И на антенну...