Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.02.2006 в 11:27:19

Что делать? Как измерить? Способы решения вопроса?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.02.2006 в 12:05:21

Spec

В быту? Что за проводка? Что за нагрузка?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.02.2006 в 15:19:39

В магазине протолок усеян метелогалогенными вперемешку с энергосберегающими светильниками. Шесть рядов, в каждом ряде по 8 МГ(150W), и 20 ЭС (2х26W). Светло аж жуть. Каждый ряд запитан от отдельной группы со своим АВ 16А, кабелем ВВГ 3х1,5. Ввод 0,4кВ.При замере клещами ток приб. 10А. Автоматы групповые теплые, но самое интересное, что перегревается учет и вводной автомат. Сначала стоял ИЭК 40А (ток расц. 10кА) − выбило и прогорел напрочь. Заменил на 80А (ток расц. 10кА) − нагревался и выбивал. Грешил на счетчик (уж больно контакты на нем были поджаренные и горячие), счетчик заменил на новый, установил на вводе Siemens 40А (ток расц. 3кА). Греется, но не выбивает, t≈60oC. На вводе ток по 32А на каждой фазе. Еще есть витрины с люминесцентными лампами, УЗО держат нормально, но тоже теплые. Короче − весь щит теплый, а ввод горячий.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

05.02.2006 в 20:06:08

Spec написал : Шесть рядов, в каждом ряде по 8 МГ(150W), и 20 ЭС (2х26W).

У меня получилось 61А, что подтверждается Вашими измерениями (10А на каждой ветке клещами). Оргвыводы - ИЭК 80А - был неисправный. А 40А - явно мало. И контакты в этих цепях должны быть не просто хорошими, а очень хорошими.

Вопрос - каким проводом сделан ввод? нужно не меньше 6 квадратов, я бы сделал все 10.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140045

06.02.2006 в 18:24:41

2Spec
Сечения проводов? Качество контактов?

А насчет реактивного подумать надо.....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.02.2006 в 20:06:58

Ввод АВВГ 16кв, L=45м, поставил автоматы Siemens, контакты ОК. Греются. Что интересно, стал шунтировать Емкостями больших номиналов, автоматы начали выбивать. Во как!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу