Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.05.2008 в 13:34:46

Сделал несколько фото.

http://img233.imageshack.us/img233/3192/01hw0.jpg Сам коридорный щиток.

http://img233.imageshack.us/img233/2647/02ef4.jpg http://img233.imageshack.us/img233/6195/03pg6.jpg Вы посмотрите как аккуратно все подсоеденено. Похвально. :( Это в "лжеэлектрики" надо еще выложить будет.

http://img100.imageshack.us/img100/1362/04yl4.jpg Ответления от орехов.

P.S. В качестве бонуса, как сделали лжеэлектрики подключение светильников на этажах. По стояку протянули два трехжильных BВГ (полторашка скорее всего), и орехами подключили ответления к светильникам. Или использовать орешки для сечения 1,5 правильно? Устроили там вообщем клубок проводов и орехов. Потом надо будет одеть диелктрические перчатки и галоши, и стяжечками все это дело нормально скрепить. А то прям гнездо свили. Дверку открываешь и все это на тебя чуть не вываливается.

dinamit007 Да, примерно в таком направлении и думал действовать. Возможно все эти 4 УЗО сменить на 4 дифа иэковских. Короба, как видите, деревяные и возгорание там мне будет совсем не параллельно. :( http://img227.imageshack.us/img227/5904/86986713gf6.jpg http://img73.imageshack.us/img73/8792/78911713ge6.jpg

Дерево с электричеством хорошо сочестается. :(

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

07.05.2008 в 16:18:24

Дифы на ввод - жестоко. Если у них внутри что-нибудь поломается и они будут постоянно выбиваться - придется опять отключать стояк... ИМХО поставьте ещё динрейку, на неё навесте 4 двухполюсных ИЭК ВА47-29 С25, подключите их к уже имеющимся узо. Шину нулевую ещё желательно(чтобы ноль не отвалился). "вытарчечки" в автоматах обязательно убрать. И молчать как партизан по отношению к упр. компании.

0
Sergey_777
Sergey_777
Новичок

Регистрация: 06.02.2008

Тверь

Сообщений: 12

26.05.2008 в 09:38:17

У меня похожая ситуация. После стояка на полощадке вот такая штука УЗО22-40-2-030 "Сигнал" Ставрополь. http://www.electro-mpo.ru/card4781.html После него счетчик и далее ввод в квартиру. Вроде по описанию это УЗО но в перечне на странице http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe43.html (откуда ведет ссылка на это описание) написано - А1840. Дифф. автомат УЗО 22-С40-2-030 (тип АС) 40А-30мА 230В 1Р+N (Сигнал Ставрополь).

Помогите пож разобраться что это УЗО или дифф.автомат? Будет ли ЭТО ЧУДО защищать вводной кабель или после него нужно ставить автомат?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.05.2008 в 09:51:35

2Valeryko
У ИЕКа есть дифы типа А. http://www.dexa.ru/to_news/action_desc/id_92/index.htm

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.05.2008 в 09:58:59

2Sergey_777 На картинке http://www.electro-mpo.ru/card4781.html дифавтомат (автомат 1р+N с пристыкованной УЗО-приставкой).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sergey_777
Sergey_777
Новичок

Регистрация: 06.02.2008

Тверь

Сообщений: 12

26.05.2008 в 12:05:42

Для уверенности сфоткал этот дифф. автомат а то на картинке по ссылке немного не такой...
Посмотрите еще пожл. точно ли это дифф автомат.

Если это дифф автомат после него стоит счетчик и после счетчика сразу пойдет ввод на квартирный щиток. Болше никаких автоматов можно не ставить на полощадке (до и после счетчика)?

И еще один вопрос. Может кто сталкивался с такими автоматами? Насколько они надежны и работоспособны?

0
Вложение
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.05.2008 в 13:18:34

Sergey_777 написал : Вроде по описанию это УЗО но в перечне на странице http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe43.html (откуда ведет ссылка на это описание) написано - А1840. Дифф. автомат УЗО 22-С40-2-030 (тип АС) 40А-30мА 230В 1Р+N (Сигнал Ставрополь).

Помогите пож разобраться что это УЗО или дифф.автомат? Будет ли ЭТО ЧУДО защищать вводной кабель или после него нужно ставить автомат?

-Судя по всему, будет: http://www.news.elteh.ru/arh/2000/5/01.php

Smily написал : У ИЕКа есть дифы типа А.

  • Понятно, впрочем, в МПО "Электромонаж" АВВ - они тоже "были"- но в наличии не было- взял АС...

Sergey_777 написал : И еще один вопрос. Может кто сталкивался с такими автоматами? Насколько они надежны и работоспособны?

  • Не сталкивался - насколько надежны эти изделия, точно не скажу...но вряд ли они брак гнать будут с официального юридического и фактического адреса...
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.05.2008 в 13:19:44

Таки дифф, но продублировать такой не помешает.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.05.2008 в 14:36:39

Kamikaze написал : (автомат 1р+N с пристыкованной УЗО-приставкой).

Это тираспольский автомат 2Р, а приставка уже ставропольская.

Sergey_777 написал : Насколько они надежны и работоспособны?

Я бы им доверяться не стал.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

26.05.2008 в 20:23:05

Тираспольский автомат ТЭЗ ВА60-26 выполнен в "зауженном" формате. В результате:

  • малая отключающая способность - 3 кА при 4.5 кА у китайцев и 6 кА у европейских брендов,
  • дугогасительная камера всего с 4 пластинами,
  • при коротком замыкании пропускает много энергии (интеграл Джоуля в 2-3 больше, чем у конкурентов), в результате быстро выходит из строя.