av1gust написал : т.е. получается 3 автомата по 32 нужно?
Если этот автомат будет служить для ограничения разрешенной мощности и пломбироваться - выходит что так. По крайней мере, найдите с характеристикой D.
av1gust написал : Так что лучше на подстанции все-таки рубильник или автомат? Доступа не будет (свободного в любое время, во всяком случае).
В таком случае рубильник, иначе после случайного КЗ и выбивания автомата на КТП придется сидеть впотьмах. Вставки-то (предохранители) на КТП все равно будут?
Kamikaze написал : А если разорву N и не сделаю ответвление РЕ получится ТТ заземление. Что тоже имеет право на жизнь? Но лучше TN-C-S? или нет?
ТТ допускается применять только в случаях, когда требования безопасности в TN-C-S не могут быть выполнены. В остальных случаях - TN-C-S. В Вашем случае (расстояние от КТП, сечение кабеля, "выделенка") - однозначно TN-C-S, тут и обсуждать нечего.
При пятижильном кабеле вообще TN-S можно было бы делать.
av1gust написал : А во втором щите может поставить не 4*25 , а 3*25 Смысл в разрыве нуля?
Совершенно верно, более того, рабочий ноль запрещается рвать автоматом, кроме случая, когда одновременно отключаются и все фазы (PEN запрещено рвать автоматом в любом случае).
av1gust написал : И наверное нужно поменять местами счетчик и узо-что-то поставил не в том порядке. ДА?
В сущности - без разницы.