Monax
Monax
Новичок

Регистрация: 02.05.2008

Москва

Сообщений: 93

13.05.2008 в 01:41:53

Подскажите соотношение сечения кабеля к максимальной и номинальной мощности. Может есть какая-нибудь таблица?

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

13.05.2008 в 01:52:02

Есть вот такой калькулятор http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

13.05.2008 в 01:53:55

Monax написал : Подскажите соотношение сечения кабеля к максимальной и номинальной мощности. Может есть какая-нибудь таблица?

http://www.electro-mpo.ru/article59.html

0
Monax
Monax
Новичок

Регистрация: 02.05.2008

Москва

Сообщений: 93

13.05.2008 в 02:02:34

Auri написал : Есть вот такой калькулятор http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html

Очень удобный калькулятор

Alex___dr написал : http://www.electro-mpo.ru/article59.html

А есть подобные таблицы, но для мощности? Или считать нагрузку исходя из максимального тока?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

13.05.2008 в 10:44:13

исходя из максимального тока, умножив на напряжение 220 В

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

13.05.2008 в 16:32:52

Monax написал : А есть подобные таблицы, но для мощности? Или считать нагрузку исходя из максимального тока?

P=U*I
Где P - мощность в ваттах, U - напряжение в вольтах (220В), I - ток в амперах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.