Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.05.2008 в 16:10:02

Доброго времени суток
Встала задача электрифицировать баню. Баня находится в 7 метрах от садового домика. Кабель питающий баню будет отходить от щитка в домике на выходе из дома ввгнг-ls 3х2,5 планирую завести в металлопластиковую трубу и под землю на 30-40 см довести до бани трубу с кабелем поставить на входе бокс с 2-мя дифф. автоматами с током утечки 30 ма номиналом в 16 А . Дальше использую провод ПРКС 3х1.5(II КПП) для запитки светильников в предбаннике и в баннике -) термостойкие светильники в предбаннике и в бане и выключатели с ip 44 на входе в баню (ДОлжно хватить? ip 44 ) Один диф автомат идёт на свет второй на розетку для запитки чайника
Ваше мнение кабеля в металлопласте на сколько времени хватит или лучше использовать ВБбШв в металлопласт? ну и вашу критику с вниманием выслушаю

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.05.2008 в 15:57:32

что ни у кого нет замечаний? всё правильно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 16:11:00

kkkron написал : ВБбШв в металлопласт?

ВБбШв без металлопласта.

kkkron написал : на входе бокс с 2-мя дифф. автоматами с током утечки 30 ма

10мА не лучше будет?

kkkron написал : использую провод ПРКС 3х1.5(II КПП) для запитки светильников в предбаннике и в баннике

А в предбаннике-то зачем?

kkkron написал : 3х2,5

Я бы пустил четыре квадрата.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

14.05.2008 в 16:18:13

kkkron написал : на входе бокс с 2-мя дифф. автоматами с током утечки 30 ма номиналом в 16 А

Одного УЗО на 10мА в щитке в домике и двух автоматов на 6А и 10А в боксе не хватит?

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 16:48:38

ВТБ! написал : Одного УЗО на 10мА в щитке в домике

Тогда уж дифа - кабель-то тоже надо защищать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

14.05.2008 в 16:56:35

avmal

Не-е, добавь ещё один автомат - если у входного номинал слишком большой.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 17:05:18

ВТБ! написал : добавь ещё один автомат - если у входного номинал слишком большой.

Можно и так.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.05.2008 в 20:58:25

Есть аналогичный вопрос. Проектант нарисовал проект. Сауна, мощность 15 кВт, 5х4, защищена автоматом 32А 3ф. Ну с автоматом-сечением он немного провтыкал, это понятно. Но вот вопрос, надо-ли на эту линию УЗО? На все бытовые линии в проекте стоит дифы типа А, а на сауну ничего. Есть что-то на эту тему в нормативке?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 21:30:29

Smily написал : Есть что-то на эту тему в нормативке?

Не знаю как российские нормативы действуют за бугром, но в СП 31-110 использование УЗО расписано в приложении А. При индивидуальном строительстве необходима установка УЗО розеток наружной установки, ванн, душевых и саун не более 30мА.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

14.05.2008 в 22:49:37

avmal написал : Не знаю как российские нормативы действуют за бугром, но в СП 31-110 использование УЗО расписано в приложении А. При индивидуальном строительстве необходима установка УЗО розеток наружной установки, ванн, душевых и саун не более 30мА.

А если сауна в офисном центре? VIP зона.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 23:20:16

Smily написал : А если сауна в офисном центре? VIP зона.

В любом случае помещение повышенной опасности. Сауна, есть сауна - будь она в сельском доме или в офисном центре. Более того, для подобного помещения рекомендовано УЗО 10мА, если линия одельная.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу