Аватар пользователя
Bleid

Местный

Регистрация: 17.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

14.05.2008 в 16:24:17

У меня сложилось такое впечатление что Автомат+УЗО работает гораздо лучше: 1 В доме при проверке розеток кухни коснулся пальцем L+PE, долбануло током убрал руку. Итог ожог на пальце, дифференциальный автомат С16 0,03 не сработал 2 В квартире полез в распайку под нагрузкой коснулся нулевой и земляной скруки, долбануло током убрал руку. Итог дифференциальный автомат С16 0,01 не сработал

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

14.05.2008 в 16:28:34

Bleid написал : С16 0,03

Модель?

под нагрузкой коснулся нулевой и земляной скруки, долбануло током убрал руку

Вероятно, у Вас аномально высокая чувствительность. :) Или неисправная проводка.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 16:51:07

Bleid написал : Итог дифференциальный автомат С16 0,01 не сработал

Bleid написал : дифференциальный автомат С16 0,03 не сработал

Значит слабо долбануло, если не сработал.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

14.05.2008 в 16:59:27

avmal написал : слабо долбануло

Достаточно, если

Bleid написал : ожог на пальце

А 10мА - слабо, раз рабочий ноль ожогов не дал. :)

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

14.05.2008 в 17:07:10

Назовите модель. PS Один раз (по вине электрика, порезавшего фазный провод) болтающийся рядом PE коснулся фазы - мгновенно выбило диф С25 и АВ С50

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

14.05.2008 в 17:07:59

Кнопку Тест нажимали когда-нибудь. PS я не нажимал дабы не спалить случайно.

0
Аватар пользователя
Bleid

Местный

Регистрация: 17.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

14.05.2008 в 17:09:13

ВТБ! написал : Модель?

ABB

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 17:10:39

ВТБ! написал : Достаточно, если Цитата: Сообщение от Bleid ожог на пальце

Может реакция хорошая?:)

Bleid написал : долбануло током убрал руку

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.05.2008 в 17:14:33

Bleid написал : ABB

:confused: :confused: :eek: :eek: или в проводке косяк или чистая поддевка

0
Аватар пользователя
Bleid

Местный

Регистрация: 17.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

14.05.2008 в 17:17:08

Прикол в другом. Берём скрутку земли и скрутку нуля соединяем вместе DIFF отрабатывает Берём скрутку земли в правую руку и скрутку нуля в левую руку DIFF неотрабатывает бьёт током меня (распайка под напряжением, включены электроприборы)

0
Аватар пользователя
Bleid

Местный

Регистрация: 17.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

14.05.2008 в 17:18:54

аматор1 написал :

настоящий ABB или нет не могу сказать Сертификатов нет:(

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

14.05.2008 в 17:45:11

Bleid написал : Прикол в другом. Берём скрутку земли и скрутку нуля соединяем вместе DIFF отрабатывает Берём скрутку земли в правую руку и скрутку нуля в левую руку DIFF неотрабатывает бьёт током меня (распайка под напряжением, включены электроприборы)

ваше сопротивление колоссально.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

14.05.2008 в 17:54:42

dinamit007 написал : ваше сопротивление колоссально

По сравнению с чем? С другими людьми? Вряд ли, скорее наоборот.

Bleid написал : Берём скрутку земли в правую руку и скрутку нуля в левую руку DIFF неотрабатывает бьёт током меня

Можно замерить напряжение между N и PE стрелочным прибором? (Недурно было бы проверить, не отгорел-ли ноль в стояке.)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

14.05.2008 в 17:56:55

Bleid

Питание квартиры однофазное?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2008 в 18:03:15

ВТБ! написал : Можно замерить напряжение между N и PE стрелочным прибором?

Наверняка не больше 2-3 Вольт.

Bleid написал : Берём скрутку земли и скрутку нуля соединяем вместе DIFF отрабатывает Берём скрутку земли в правую руку и скрутку нуля в левую руку DIFF неотрабатывает

Так между 0Ом и сопротивлением вашего тела есть разница.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу