14.05.2008 в 16:24:17
У меня сложилось такое впечатление что Автомат+УЗО работает гораздо лучше: 1 В доме при проверке розеток кухни коснулся пальцем L+PE, долбануло током убрал руку. Итог ожог на пальце, дифференциальный автомат С16 0,03 не сработал 2 В квартире полез в распайку под нагрузкой коснулся нулевой и земляной скруки, долбануло током убрал руку. Итог дифференциальный автомат С16 0,01 не сработал
14.05.2008 в 16:28:34
Bleid написал : С16 0,03
Модель?
под нагрузкой коснулся нулевой и земляной скруки, долбануло током убрал руку
Вероятно, у Вас аномально высокая чувствительность. :) Или неисправная проводка.
14.05.2008 в 16:51:07
Bleid написал : Итог дифференциальный автомат С16 0,01 не сработал
Bleid написал : дифференциальный автомат С16 0,03 не сработал
Значит слабо долбануло, если не сработал.
14.05.2008 в 16:59:27
avmal написал : слабо долбануло
Достаточно, если
Bleid написал : ожог на пальце
А 10мА - слабо, раз рабочий ноль ожогов не дал. :)
14.05.2008 в 17:07:10
Назовите модель. PS Один раз (по вине электрика, порезавшего фазный провод) болтающийся рядом PE коснулся фазы - мгновенно выбило диф С25 и АВ С50
14.05.2008 в 17:07:59
Кнопку Тест нажимали когда-нибудь. PS я не нажимал дабы не спалить случайно.
14.05.2008 в 17:09:13
ВТБ! написал : Модель?
ABB
14.05.2008 в 17:10:39
ВТБ! написал : Достаточно, если Цитата: Сообщение от Bleid ожог на пальце
Может реакция хорошая?:)
Bleid написал : долбануло током убрал руку
14.05.2008 в 17:14:33
Bleid написал : ABB
:confused: :confused: :eek: :eek: или в проводке косяк или чистая поддевка
14.05.2008 в 17:17:08
Прикол в другом. Берём скрутку земли и скрутку нуля соединяем вместе DIFF отрабатывает Берём скрутку земли в правую руку и скрутку нуля в левую руку DIFF неотрабатывает бьёт током меня (распайка под напряжением, включены электроприборы)
14.05.2008 в 17:18:54
аматор1 написал :
настоящий ABB или нет не могу сказать Сертификатов нет:(
14.05.2008 в 17:45:11
Bleid написал : Прикол в другом. Берём скрутку земли и скрутку нуля соединяем вместе DIFF отрабатывает Берём скрутку земли в правую руку и скрутку нуля в левую руку DIFF неотрабатывает бьёт током меня (распайка под напряжением, включены электроприборы)
ваше сопротивление колоссально.
14.05.2008 в 17:54:42
dinamit007 написал : ваше сопротивление колоссально
По сравнению с чем? С другими людьми? Вряд ли, скорее наоборот.
Bleid написал : Берём скрутку земли в правую руку и скрутку нуля в левую руку DIFF неотрабатывает бьёт током меня
Можно замерить напряжение между N и PE стрелочным прибором? (Недурно было бы проверить, не отгорел-ли ноль в стояке.)
14.05.2008 в 17:56:55
Bleid
Питание квартиры однофазное?
14.05.2008 в 18:03:15
ВТБ! написал : Можно замерить напряжение между N и PE стрелочным прибором?
Наверняка не больше 2-3 Вольт.
Bleid написал : Берём скрутку земли и скрутку нуля соединяем вместе DIFF отрабатывает Берём скрутку земли в правую руку и скрутку нуля в левую руку DIFF неотрабатывает
Так между 0Ом и сопротивлением вашего тела есть разница.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу