Schultz
Schultz
Новичок

Регистрация: 23.06.2007

Москва

Сообщений: 59

20.05.2008 в 22:55:03

Сразу спасибо за ответы. Извинюсь за то, то не мог ответить ранее- работа, работа, работа...

ВТБ! написал : у УЗО многократно меньше сервисный ТКЗ. Познакомить его с понятием интеграла Джоуля уже рекомендовали, после этого он поймёт, что альтернативы диф.автоматам третьего класса с характеристикой В практически нет.

Попытка познакомить клиента с интегралом Джоуля не увенчалась успехом, а услышав о том что у УЗО ТКЗ гораздо меньше чем у ВА и оно может сгореть при КЗ, он сказал, что сгорит- поставлю новое, про запас возьмите штук десять десять.

Smily написал : Возьмите GEWISS. Качественно, дорого, долго, малоизвесно - эксклюзивно. Выставьте цены такие как вам нравяться (3-10 раз дороже) и через 2-3 месяца заказчику привезут эксклюзивное, высококачественное оборудование.

Показывал ему каталог GEWISS, ему понравились только эл.установоные изделия-розетки, выключатели ну и прочая билиберда что монтируется в монтажные коробки. Предлагал ему SE C60H и C60L на 10кА-байда, 120N и C120H-все равно жидко, ставьте все NG125L и Vigi NG125.

=vadim= написал : ну на вводе можно поставить, будет работать как просто выключатель. Никогда не сработает.

Вот именно при КЗ может и не сработать но я не дурак, и на свою ж… гемора не хочу если у него какой-нибудь ЖК-телек дюймов 100 сгорит или комп штук за двадцать баксов, поэтому после связки NG125L и Vigi NG125 поставили C60H хар-ки B 10кА и Vigi C60 30мА, а NGшки взяли- УЗО 100мА и ВА хар-ки C. На вопрос – а это зачем, сказал типа для резервирования – если один не сработает другой прикроет, при этом он лишь сказал – да, да ставьте, резервирование это хорошо. Ладно хозяин-барин, атоматов и УЗОшек заказали по 206 штук NG и по 206 C60 плюс запас по 10штук- NG будут через 8 недель, плюс куча всякого электрического барахла в вдогонку - шкафы, клемники, гильзы, шинки, гребёнки. Сделали калькуляцию начинки шкафов, получилось 4545000 рублей - хозяин дал добро, подумаешь- говорит как Мерсик Эска шестисотый стоит всего, для себя любимого ничего не жалко.

Lazy_ написал : Щиток побольше Prisma P в гараж. "Умный Дом в проект" и все будет по высшему уровню, кабель только импорный, например Nexans (не волнует, что севкабель не хуже)..... Но вообще по моему опыту клиент геморойный....

Кстати, по поводу щитка в гараж для этого выделено отдельное помещение в подвале(которое помещением язык сказать не поворачивается-целый полигон). Далее идет помещение для УПСовой на 100кВА-там тоже куча автоматики в том числе щиток байпаса, комната вводных АВ, чето типа серверной на 6 стоек 42U и помещение дизель-электростанции(два дизель-генератора) и комната где стоят баллоны и автоматика газового пожаротушения. Весь электрический и слаботочный кабель уже закуплен в Германии(NYM по цене от 3-х до 30-ти евро за метр). Да и чуть не забыл про Умный дом - там столько всего, что в голове не укладывается, автоматизация и управление всем, чем только можно.

0
Monax
Monax
Новичок

Регистрация: 02.05.2008

Москва

Сообщений: 93

20.05.2008 в 23:55:26

Повезло вам с таким клиентом. Главное сделать все красиво. Если понравитесь, отбоя от заказов не будет.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

21.05.2008 в 01:02:24

Monax написал : Если понравитесь, отбоя от заказов не будет.

какие заказы? ему придется там навсегда остаться, на сервисе...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

21.05.2008 в 10:33:03

Schultz написал : Весь электрический и слаботочный кабель уже закуплен в Германии(NYM по цене от 3-х до 30-ти евро за метр).

Как же клиент мог так лохануться и не заказать кабель с безгалогеновой изоляцией? Хотя бы для жилых помещений...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

21.05.2008 в 15:37:06

Schultz написал : Сделали калькуляцию начинки шкафов, получилось 4545000 рублей - хозяин дал добро, подумаешь- говорит как Мерсик Эска шестисотый стоит всего, для себя любимого ничего не жалко.

Мдя... Помнишь фильм Балабанова "Жмурки"? Там Михалыч (Никита Михалков) говорит архитектору (Андрей Панин): "Ну усё, карачун тебе, Церетели"... Так что, желаю не совершить ошибок. :)

0
Schultz
Schultz
Новичок

Регистрация: 23.06.2007

Москва

Сообщений: 59

21.05.2008 в 22:29:11

юра Т написал : какие заказы? ему придется там навсегда остаться, на сервисе...

На сервисе оставатся не придется, если вы имеете ввиду ложные сработки. Я испытывал связку УЗО Vigi NG125 100mA+ВА NG125L 2p C16+Vigi C60 30мА+C60H B16 в различных тестах, на утечку срабатывает только 30мА УЗО, а на превышение по току только В16. Плюс к этому я делал 30 раз КЗ всей связки-опять же срабатывает только ближайший к месту КЗ C60H, УЗО цело и невредимо, все тесты проходит успешно. Да и КЗ в сетях происходит не часто, по крайней мере на тех обьектах где мы делали электромонтаж, а вот линию перегрузить -это да. Недавно я спрашивал электромонтёра который обслуживает наш самый первый обьект(это когда я еще электромонтажником начинал), он сказал, что проблем 2 года не было. Были пару раз сработки АВ потому что врубили сразу много элприборов, да выбивало УЗО из-за сгоревшего БП в компе.

Ничего надеюсь этот клиент будет у меня один, плюс до таких способов как

Юрка написал : "Ну усё, карачун тебе, Церетели"...

он не опусается. Он просто большой бизнесмен без каких либо криминальных связей. Сегодня заходил его друг, он работает в его компании и находится у него в подчинении но тоже очень большой начальник, его дом почти построен через два участка но поскромнее(нет крыши). Заказчик показал ему проект, показал чего ему поставят в щиток, похвалился ценой, а тот возьми и скажи мне - а давайте как закончите сдесь ко мне переберетесь, я сказал что без проблем. Этот ему сразу каталоги давай совать бери Шнейдер(и опять пальцем тычет в эти NG125)типа круто, дорого, надежно. Тот полистал каталог и говорит, что C60N или C60H ему хватит за глаза.

Юрка написал : Контакты, фото щитов - в профиле

Респект и уважуха тебе Юрка, как говорят молодые, за фотки щитков, сразу видно аккуратную сборку, все собрано с душой. Молодец!!!

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

22.05.2008 в 13:33:10

Schultz написал : Респект и уважуха тебе Юрка, как говорят молодые, за фотки щитков, сразу видно аккуратную сборку, все собрано с душой. Молодец!!!

Спасибо. Обожаю, когда меня хвалят... :o

0
belkin
belkin
Местный

Регистрация: 01.02.2006

Москва

Сообщений: 212

22.05.2008 в 14:00:56

Зачем вам УЗО в этом случае ставьте микропроцессорные терминалы защит.
Запараметрируйте МТЗ,ТЗНП ну и ДЗЛ. Круче его в посёлке не будет!

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

22.05.2008 в 16:39:20

Цитата: Сообщение от Schultz Весь электрический и слаботочный кабель уже закуплен в Германии(NYM по цене от 3-х до 30-ти евро за метр).

Как же клиент мог так лохануться и не заказать кабель с безгалогеновой изоляцией? Хотя бы для жилых помещений...

Дядя маху дал;) Ну ничего. Через полгодика стены расковыряет .да поменяет. Когда деньги не заработаны, то и тратятся легко. Халява. Не удивлюсь, если дядя с госколодца черпает;)

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2708

26.05.2008 в 07:11:35

Schultz написал : Просто поймите правильно, в случае удачного монтажа этот клиент может дать такую рекомендацию моей организации, что весь коттеджный поселок может встать ко мне в очередь на электрику

рельно Вы лоханулись ;), наверно заложили медные провода ? Счас это считается уже отстоем., пАтАмуЧТА общеизвестно серебро лучше меди как проводник.

0
Al_Tsar
Al_Tsar
Новичок

Регистрация: 26.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

27.05.2008 в 17:11:45

=vadim= написал : пАтАмуЧТА общеизвестно серебро лучше меди как проводник.

Воистину так: http://www.allcables.ru/siltech_Ruby_Mountain_1.0m.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу