Nashatyr
Nashatyr
Новичок

Регистрация: 16.05.2008

Истра

Сообщений: 10

17.05.2008 в 00:06:36

Всем привет. Чета я запутался. Каждая фаза защищена своим УЗО, дальше от УЗО идут автоматы. По-отдельности каждая фаза работает, но как только включаю нагрузку в любой соседней фазе, УЗО отключается. Это чего я напутал?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.05.2008 в 00:11:30

Очевидно с нулевым проводником, что то намудрили... Инфы мизер для полноценного ответа

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

17.05.2008 в 00:16:23

Nashatyr написал : Всем привет. Чета я запутался. Каждая фаза защищена своим УЗО, дальше от УЗО идут автоматы. По-отдельности каждая фаза работает, но как только включаю нагрузку в любой соседней фазе, УЗО отключается. Это чего я напутал?

Конечно напутали. Вы все неправильно сделали, выкидывайте три УЗО на каждую фазу и ставте одно трехфазное УЗО.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.05.2008 в 00:28:37

2leonard Зачем так категорично. Однофазное УЗО нормально работает в однофазной цепи. И два и три УЗО, правильно установленные в разных фазах, также будут работать.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Nashatyr
Nashatyr
Новичок

Регистрация: 16.05.2008

Истра

Сообщений: 10

17.05.2008 в 00:44:59

Спасибо, sergey_sav, за пояснение, а то реплика leonard'а поначалу шокировала меня. Потом я порылся в литературе и, чтобы закрыть вопрос выкидывания моих УЗО рекомендую всем желающим посмотреть на http://uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0804&POSTNUKESID=ad3f4b88f15fe9727fcc403ab84fa2f0 рис.8.2 - там нарисованы мирно сосуществующие параллельно трёхфазное и однофазное узо. (Трехфазное мне не надо, т.к. трёхфазных нагрузок не держу, а общее селективное пока не ставлю, но это не криминал.) Так что однофазные в каждую линию - это вполне стандартное решение и я видел его во всех попавшихся мне проектах.

0
Nashatyr
Nashatyr
Новичок

Регистрация: 16.05.2008

Истра

Сообщений: 10

17.05.2008 в 00:48:51

sergey_sav написал : Очевидно с нулевым проводником, что то намудрили... Инфы мизер для полноценного ответа

Хм, сам понимаю что мизер, только что я могу сообщить дополнительно? Выложить схему могу, но там всё правильно. Очевидно, действительно надо разобраться с N, видимо через него перетекает между фазами ... Хотя сижу ломаю голову как это может получиться - пока не представляю. Просто, может, кто сталкивался с таким ...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.05.2008 в 01:05:17

Nashatyr написал : Очевидно, действительно надо разобраться с N, видимо через него перетекает между фазами ...

Нулевой проводник, выходящий с УЗО должен идти только на ту нагрузку, на которую с этого УЗО идёт фаза. Всё. Сюрпризов быть не должно, если нули случайно не перепутали или соединили где то...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.05.2008 в 01:07:37

Nashatyr написал : Очевидно, действительно надо разобраться с N

Nashatyr написал : Каждая фаза защищена своим УЗО,

А ноль вы не забыли провести через УЗО? А если не забыли, то уверены, что нули после разных УЗО больше нигде не встречаются?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.05.2008 в 01:28:34

Nashatyr написал : Выложить схему могу, но там всё правильно.

Выложите фотки фактического монтажа, если там не "лохматка".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Nashatyr
Nashatyr
Новичок

Регистрация: 16.05.2008

Истра

Сообщений: 10

17.05.2008 в 01:28:44

avmal написал : уверены, что нули после разных УЗО больше нигде не встречаются?

Не понял ... Уверен, что нули после разных УЗО ВСТРЕЧАЮТСЯ на синей колодке ... А с неё - на N с воздушки ... А как они могут не встретиться - это-ж один N! На той-же картинке 8.2 все УЗО сидят на общем N! Прикладываю на всякий случай свою схемку.

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.05.2008 в 01:37:30

2Nashatyr

Nashatyr написал : Уверен, что нули после разных УЗО ВСТРЕЧАЮТСЯ на синей колодке ... А с неё - на N с воздушки ...

Может они все таки ПЕРЕД УЗО встречаются?
Главное - как это у Вас на каждое однофазное УЗО идет по три провода (и на вход и с выхода)???

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу