Всем привет. Чета я запутался. Каждая фаза защищена своим УЗО, дальше от УЗО идут автоматы. По-отдельности каждая фаза работает, но как только включаю нагрузку в любой соседней фазе, УЗО отключается. Это чего я напутал?
17.05.2008 в 00:06:36
Всем привет. Чета я запутался. Каждая фаза защищена своим УЗО, дальше от УЗО идут автоматы. По-отдельности каждая фаза работает, но как только включаю нагрузку в любой соседней фазе, УЗО отключается. Это чего я напутал?
17.05.2008 в 00:11:30
Очевидно с нулевым проводником, что то намудрили... Инфы мизер для полноценного ответа
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.05.2008 в 00:16:23
Nashatyr написал : Всем привет. Чета я запутался. Каждая фаза защищена своим УЗО, дальше от УЗО идут автоматы. По-отдельности каждая фаза работает, но как только включаю нагрузку в любой соседней фазе, УЗО отключается. Это чего я напутал?
Конечно напутали. Вы все неправильно сделали, выкидывайте три УЗО на каждую фазу и ставте одно трехфазное УЗО.
17.05.2008 в 00:28:37
2leonard Зачем так категорично. Однофазное УЗО нормально работает в однофазной цепи. И два и три УЗО, правильно установленные в разных фазах, также будут работать.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.05.2008 в 00:44:59
Спасибо, sergey_sav, за пояснение, а то реплика leonard'а поначалу шокировала меня. Потом я порылся в литературе и, чтобы закрыть вопрос выкидывания моих УЗО рекомендую всем желающим посмотреть на рис.8.2 - там нарисованы мирно сосуществующие параллельно трёхфазное и однофазное узо. (Трехфазное мне не надо, т.к. трёхфазных нагрузок не держу, а общее селективное пока не ставлю, но это не криминал.) Так что однофазные в каждую линию - это вполне стандартное решение и я видел его во всех попавшихся мне проектах.
17.05.2008 в 00:48:51
sergey_sav написал : Очевидно с нулевым проводником, что то намудрили... Инфы мизер для полноценного ответа
Хм, сам понимаю что мизер, только что я могу сообщить дополнительно? Выложить схему могу, но там всё правильно. Очевидно, действительно надо разобраться с N, видимо через него перетекает между фазами ... Хотя сижу ломаю голову как это может получиться - пока не представляю. Просто, может, кто сталкивался с таким ...
17.05.2008 в 01:05:17
Nashatyr написал : Очевидно, действительно надо разобраться с N, видимо через него перетекает между фазами ...
Нулевой проводник, выходящий с УЗО должен идти только на ту нагрузку, на которую с этого УЗО идёт фаза. Всё. Сюрпризов быть не должно, если нули случайно не перепутали или соединили где то...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.05.2008 в 01:07:37
Nashatyr написал : Очевидно, действительно надо разобраться с N
Nashatyr написал : Каждая фаза защищена своим УЗО,
А ноль вы не забыли провести через УЗО? А если не забыли, то уверены, что нули после разных УЗО больше нигде не встречаются?
17.05.2008 в 01:28:34
Nashatyr написал : Выложить схему могу, но там всё правильно.
Выложите фотки фактического монтажа, если там не "лохматка".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.05.2008 в 01:28:44
avmal написал : уверены, что нули после разных УЗО больше нигде не встречаются?
Не понял ... Уверен, что нули после разных УЗО ВСТРЕЧАЮТСЯ на синей колодке ... А с неё - на N с воздушки ... А как они могут не встретиться - это-ж один N! На той-же картинке 8.2 все УЗО сидят на общем N! Прикладываю на всякий случай свою схемку.
17.05.2008 в 01:37:30
2Nashatyr
Nashatyr написал : Уверен, что нули после разных УЗО ВСТРЕЧАЮТСЯ на синей колодке ... А с неё - на N с воздушки ...
Может они все таки ПЕРЕД УЗО встречаются?
Главное - как это у Вас на каждое однофазное УЗО идет по три провода (и на вход и с выхода)???
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу