Nashatyr написал : Прикладываю на всякий случай свою схемку.
Может быть всё же фотки?...:o
17.05.2008 в 01:48:16
Nashatyr написал : Прикладываю на всякий случай свою схемку.
Может быть всё же фотки?...:o
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.05.2008 в 01:50:29
Nashatyr написал : Уверен, что нули после разных УЗО ВСТРЕЧАЮТСЯ на синей колодке ... А с неё - на N с воздушки ...
Для справки схемы читаются от источника питания, т.е. с воздушки к потребителям...:)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.05.2008 в 02:13:58
Спасибо всем откликнувшимся. Фотки монтажа пока нет. Принимаю все замечания - и по поводу того, что ноль после УЗО не должен встречаться, и по поводу того, что на картинке неправильно нарисованы трехпроводки, подходящие к УЗО. Конечно, к УЗО подходят фаза и ноль, а PE идёт мимо. Главное, я понял что проверять. Тщательно просмотрю как у меня идут синие провода, думаю, тут все и прояснится.
17.05.2008 в 07:38:15
2Nashatyr Оиентируйтесь на схему. Правда, здесь для однофазки, но суть Вы уже поняли - после УЗО никакой провод не должен соединяться с проводами других линий.
17.05.2008 в 11:55:55
Спасибо, очень наглядная картинка.
17.05.2008 в 12:17:27
Nashatyr написал : очень наглядная картинка.
Те картинки, что вы сами привели в пятом посте, картинки не менее наглядны, однако поняли вы их почему-то по-своему. :confused:
17.05.2008 в 12:54:51
avmal написал : Те картинки, что вы сами привели в пятом посте, картинки не менее наглядны
Думаю, нет смысла спорить какая картинка нагляднее. Мне понравилась картинка из 15го поста. Ничего нового она мне не открыла, но нарисовано на мой взгляд наглядно. Пусть это останется моим субъективным мнением.
17.05.2008 в 13:40:40
У вас где то на какой то нагрузке получилось, фаза с одного узо, а ноль с другого. Так они работять не будут. Я рекомедую поставить трехфазное УЗО. Кстате с такой схемой трехфазная (симетричная без нуля) нагрузка после трех отдельных УЗО не прокатит.
17.05.2008 в 20:14:16
leonard написал : У вас где то на какой то нагрузке получилось, фаза с одного узо, а ноль с другого. Так они работять не будут.
Очень даже вероятно.
leonard написал : Кстате с такой схемой трехфазная (симетричная без нуля) нагрузка после трех отдельных УЗО не прокатит.
Конечно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.05.2008 в 20:37:08
было выше
Nashatyr написал : Трехфазное мне не надо, т.к. трёхфазных нагрузок не держу
17.05.2008 в 20:53:20
Смотрите нули.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.