sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.05.2008 в 01:48:16

Nashatyr написал : Прикладываю на всякий случай свою схемку.

Может быть всё же фотки?...:o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.05.2008 в 01:50:29

Nashatyr написал : Уверен, что нули после разных УЗО ВСТРЕЧАЮТСЯ на синей колодке ... А с неё - на N с воздушки ...

Для справки схемы читаются от источника питания, т.е. с воздушки к потребителям...:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Nashatyr
Nashatyr
Новичок

Регистрация: 16.05.2008

Истра

Сообщений: 10

17.05.2008 в 02:13:58

Спасибо всем откликнувшимся. Фотки монтажа пока нет. Принимаю все замечания - и по поводу того, что ноль после УЗО не должен встречаться, и по поводу того, что на картинке неправильно нарисованы трехпроводки, подходящие к УЗО. Конечно, к УЗО подходят фаза и ноль, а PE идёт мимо. Главное, я понял что проверять. Тщательно просмотрю как у меня идут синие провода, думаю, тут все и прояснится.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

17.05.2008 в 07:38:15

2Nashatyr Оиентируйтесь на схему. Правда, здесь для однофазки, но суть Вы уже поняли - после УЗО никакой провод не должен соединяться с проводами других линий.

0
Nashatyr
Nashatyr
Новичок

Регистрация: 16.05.2008

Истра

Сообщений: 10

17.05.2008 в 11:55:55

Спасибо, очень наглядная картинка.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.05.2008 в 12:17:27

Nashatyr написал : очень наглядная картинка.

Те картинки, что вы сами привели в пятом посте, картинки не менее наглядны, однако поняли вы их почему-то по-своему. :confused:

0
Nashatyr
Nashatyr
Новичок

Регистрация: 16.05.2008

Истра

Сообщений: 10

17.05.2008 в 12:54:51

avmal написал : Те картинки, что вы сами привели в пятом посте, картинки не менее наглядны

Думаю, нет смысла спорить какая картинка нагляднее. Мне понравилась картинка из 15го поста. Ничего нового она мне не открыла, но нарисовано на мой взгляд наглядно. Пусть это останется моим субъективным мнением.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

17.05.2008 в 13:40:40

У вас где то на какой то нагрузке получилось, фаза с одного узо, а ноль с другого. Так они работять не будут. Я рекомедую поставить трехфазное УЗО. Кстате с такой схемой трехфазная (симетричная без нуля) нагрузка после трех отдельных УЗО не прокатит.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.05.2008 в 20:14:16

leonard написал : У вас где то на какой то нагрузке получилось, фаза с одного узо, а ноль с другого. Так они работять не будут.

Очень даже вероятно.

leonard написал : Кстате с такой схемой трехфазная (симетричная без нуля) нагрузка после трех отдельных УЗО не прокатит.

Конечно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

17.05.2008 в 20:37:08

было выше

Nashatyr написал : Трехфазное мне не надо, т.к. трёхфазных нагрузок не держу

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

17.05.2008 в 20:53:20

Смотрите нули.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу