Уважаемые специалисты,
у меня стоит проблема оценки/проверки того, что сделали мои ремонтники по электрике.
Поле работы: однушка в монолитном доме, где планируется эл. плита, проточный водонагреватель на 7-8 квт., кондиционер, стиралка, посудомойка, холодильник (отдельные линии на проводе nym 3x4 севкабель), бытовые силовые розетки (на nym 3x2.5, примерно 25 - 30 шт, т.к. много бытовой техники) + большое число точечных светильников.
щиток заводится в квартиру (ABB встроенный на 12 автоматов), сделан из толстой пластмассы, внешняя сторона - эмалированный металл, выглядит вдвое больше своих аналогов из турции и ABB (тех что с прозрачными крышками), стоил на рынке примерно 1500 руб. Марку шкафа назвать затрудняюсь, т.к. нет перед глазами. С меня запросили автоматы ABB (2 по 40А, 4 по 16А, и 4 по 25А), с красной маркировкой, стоили в OBI от 155 до 170 руб. использовались распаечные коробки Hegel 80x45, и какие то производства РФ на 68x30 На материалах старался не экономить, как и на безопасности. Покупал по запросам электрика.
Смущает, что в распаечных коробках соединения сделаны на скрутках, хотя есть клеммы wago
Позже приложу фото того, что уже сделано.
Какая защита должны стоять на розетках в ванной, какие защитные устройства ставятся в щитке при указанных параметрах?
Утвержденного проекта не делалось, разводку проводили по моей схеме пожеланий, где хочу видеть выключатели и розетки, настоял чтобы мощную технику вынесли отдельными линиями.
Извиняюсь, если вопросы дилетантские, т.к. электриком не являюсь.
Прошу высказать ваши мнения и рекомендации.