Alex_Penza написал : Либо - делать трёхпроводку, провод защитного нуля(желто-зелёный) минуя все коммутационные приборы подключить на железную рамку щитка в подъезде(туда же, где прикручены провода рабочего нуля, а не так, как предполагали - перемкнуть две клеммы в розетке), обязательно под отдельный болт(!!!). Получится ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ.
Это при условии, что сечение нулевого провода стояка достаточно большое для того, чтобы можно было считать его надежным и неотгорающим, чтобы можно было доверить ему свою жизнь. Иначе при отгорании нуля стояка и выносе потенциала по РЕ никакое УЗО не поможет. ПУЭ требует, чтобы сечение PEN-проводника было не менее 16 мм2.