Суть вопроса в следующем.

Хочу сэекономить деньги на трехпроводной жиле.

То есть: из щитка у меня отдельно выходит две магистрали на свет и 4 на розетки. так вот эти две магистрали на свет я хочу протянуть 2-х проводным кабелем, а в дальнейшем если понадобится, земляной провод кинуть на светильник, взять его из трехпроводного кабеля, который идет на розетки. Можно ли так делать?
Или я обязательно должен тянуть отдельно земляной провод от щитка? И можно ли вообще от считка тянуть лишь ОДНУ трех проводную магистраль, а земля потом от нее раздать на все остальные???

0
Вложение
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

20.05.2008 в 14:58:54

Вообще то это в электрику, но всё же: пожаробезопасность снижается. Так неположено делать, а если и делать, то кабелем не менее 4 квадрата... так что много не сэкономите. В щитке этажном поставьте один АВ, толстый вводной, ржавый(для эстетики) квартирный щиток, в котором куча АВ и хотя бы несколько УЗО.

fox.msc написал : И можно ли вообще от считка тянуть лишь ОДНУ трех проводную магистраль, а земля потом от нее раздать на все остальные???

запрещено.

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

20.05.2008 в 18:06:35

dinamit007 написал : Вообще то это в электрику, но всё же

ага.... уже заметил....:)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.05.2008 в 18:14:32

fox.msc написал : Хочу сэекономить деньги на трехпроводной жиле.

Не так уж много и сэкономите...

fox.msc написал : Можно ли так делать?

Нет, нельзя. Все линии должны быть трёхпроводные и объединять защитные проводники нельзя.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

20.05.2008 в 18:22:54

sergey_sav написал : Нет, нельзя. Все линии должны быть трёхпроводные и объединять защитные проводники нельзя.

даже если сечение провода 4кв.мм

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2008 в 18:47:48

fox.msc написал : даже если сечение провода 4кв.мм

Даже, если сечение провода 25 квадратов. :)

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

20.05.2008 в 20:26:10

все... понял! :)

0