Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

22.05.2008 в 09:07:25

тупая блонди написал : или хотя бы ПВА добавить в воду процентов 7-10 ( действительно существенно увеличивает прочность...)

Эмульсия ПВА нужна только на тонких стяжках меньше 7 мм, для получения полимерцементной смеси. Она не прочность увеличивает, а является водоудерживающей добавкой. Не даёт ЦПС высохнуть раньше, чем она встанет. Для лучшей текучести и лёгкости разравнивания литых бетонов очень хорошо помогают суперпластификаторы. Нужно совсем немного добавлять в воду, на которой смесь затворяется. На 8 тонн литого бетона М-300 "Евромикс" хватило 45 литров. А под правилом растовор чуть ли не сам равнялся.

0
тупая блонди
тупая блонди
Резидент

Регистрация: 04.06.2006

Москва

Сообщений: 4969

22.05.2008 в 14:22:51

а где берут? ссылочку, ил и вадресок, пароль и явочку?)) спасибо)) у меня, по всей видимости, будет как раз оеколо 5 мм)) хотелось бы)) чем смазать старую пылящую стяжкку? чтоб на нее новую положить?))

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21410

22.05.2008 в 14:46:40

тупая блонди написал : чем смазать старую пылящую стяжкку?

грунтовать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.