Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

21.05.2008 в 22:29:37

And написал : Есть ли возможность ГРАМОТНО И ПРАВИЛЬНО скоммутировать некоторые группы проводов? Прямо в щитке. Что-то не хочется (да и смысла нет) ставить 28 "автоматов".

ставте все 28 автоматов, если влезают и денег не жалко, и это будет правильно, а смысл в этом есть, тем более проводка уже кинута

0
Аватар пользователя
sergik0

Местный

Регистрация: 04.05.2008

Москва

Сообщений: 751

21.05.2008 в 23:40:48

Loginov написал : А фотку не выложите, ну так, чисто поржать.

уважаемый - если вам плевать на безопасность, то можете ржать когда вас долбанет по самые помидоры. А фотки типовых щитов на 36 модулей, которые надо в идеале ставить, выкладывал уважаемый Avmal. Вот смотрите на его щиты и учитесь...

0
Аватар пользователя
varem

Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 112

22.05.2008 в 00:30:25

я вот такие хочу поставить колодки для разветвления:

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=41732&stc=1&d=1211401699 pic_3266_41_1.JPG

а проводов у меня вот столько получается:

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=41733&stc=1&d=1211401772 pic_3260_35_1.JPG

А щиток - такой: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=41736&stc=1&d=1211401885 pic_3267_42_1.JPG

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.05.2008 в 01:03:54

varem написал : я вот такие хочу поставить колодки для разветвления:

И чего вы ими разветвите - один провод входит и один выходит ... :confused: Если место в щите позволяет такие безделушки ставить, то лучше на каждую линию по автомату поставить. Это, если для себя делаете и собираетесь там жить. Другие плачутся как бы линии разделить, да автомат еще хоть один поставить, а у вас столько линий подходит и вы в смятении ... :confused: Я понимаю еще звонок с освещением прихожей объеденить, но чтобы группы розеток ... :confused:

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

22.05.2008 в 01:26:37

avmal написал : понимаю еще звонок с освещением прихожей объеденить, но чтобы группы розеток ...

да и звонок лучше отдельно, вдруг поспать захочется...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.05.2008 в 01:46:11

And написал : Не лежит душа засовывать несколько проводов в один контакт "автомата".

Зря. ИМХО, самый лучший вариант (но не больше двух, причем одинакового сечения). Любые клеммные колодки для разветвления после автоматов - это лишние контактные соединения и переходные сопротивления. Да и конструкция клемм у автоматов - максимально "проверенная временем" ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sergik0

Местный

Регистрация: 04.05.2008

Москва

Сообщений: 751

22.05.2008 в 23:45:05

varem написал : я вот такие хочу поставить колодки для разветвления:

Все это дурь. Проводов у вас не так уж и много. Немного подумать, и можно составить вполне приличную схему щитка, куда все прекрасно впишется, правда придется на содержимое потратиться - где то за 30килорублей встанет.

0
Аватар пользователя
vm2003

Местный

Регистрация: 31.10.2007

Москва

Сообщений: 627

23.05.2008 в 07:35:57

sergik0 написал : Немного подумать....за 30килорублей встанет.

Лучше тогда не думать...:) А чего там будет то на 30кRUR? 28 диффов по 1700руб?

0
Аватар пользователя
sergik0

Местный

Регистрация: 04.05.2008

Москва

Сообщений: 751

24.05.2008 в 15:24:06

vm2003 написал : А чего там будет то на 30кRUR

Бокс, УЗО, ДИФы, Автоматы, Рубильник, Индикаторы, провода, наконечники. При грамотной разводке по группам и использовании оборудования к примеру от Леграна получится как раз эта сумма. На электрике нет смысла экономить, вы же на на один день это ставите и покупаете...зато будет все надежно защищено, и удобно в использовании. Не спорю, можно поставить одно УЗО и кучу автоматов, и будет тоже все работать - другой вопрос как.

0
Аватар пользователя
vm2003

Местный

Регистрация: 31.10.2007

Москва

Сообщений: 627

24.05.2008 в 16:16:18

sergik0 написал : Бокс, УЗО, ДИФы, Автоматы, Рубильник, Индикаторы, провода, наконечники.

Бокс- 1000руб УЗО-вводное - 1500руб 63А+ 2-3 по 600 =пусть 4000руб Дифы - по 1800руб - пусть даже 10шт= 18000руб А куда их столько? Обычные автоматы - штук...э-э-э... 5 по 100 руб =500 руб. И нужны ли они вообще? Рубильник на DIN-рейку - 1000? А нужен ли он вообще.
Индикаторы, провода, наконечники - на 6000 руб? Или как? Крутовато

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2008 в 16:37:49

vm2003 написал : Дифы - по 1800руб - пусть даже 10шт

vm2003 написал : Обычные автоматы - штук...э-э-э... 5

Я конечно понимаю, что арифметику изучал уже давно и мог что-то подзабыть, но у меня из перечисленных слагаемых никак в сумме не получается 28 защитных аппаратов. :confused:

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.05.2008 в 17:54:22

sergik0 написал : Не спорю, можно поставить одно УЗО и кучу автоматов, и будет тоже все работать - другой вопрос как

Превосходно будет работать.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2008 в 18:20:51

Smily написал : Превосходно будет работать.

Если рассчитывать, что не будет никогда на линиях и оборудовании повреждений, то достаточно будет вместо щитка одной большой распаечной коробки. :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.05.2008 в 20:10:44

вот так:

0
Вложение
Аватар пользователя
sergik0

Местный

Регистрация: 04.05.2008

Москва

Сообщений: 751

24.05.2008 в 23:06:14

vm2003 написал : Бокс- 1000руб

Нормальный бокс на 36 модулей начинается от 2500р... а за тыру китай-турция. Повторяю еще раз - если собирать на оборудовании леграна, абб, шнайдера, то получится под 30килорублей, а то и больше. Если собирать на ИЭК и прочем г... то можно и в пятерку килорублей уложится :)

vm2003 написал : Рубильник на DIN-рейку - 1000? А нужен ли он вообще.

Рубильник архи удобная штука, когда несколько узо и дифов в боксе. Щелкнул и все у тебя обесточено. При чем я лично сделал так, что у меня рубильник вырубает все кроме холодильника и комутерного железа. Очень удобно - уходишь из дома и не надо думать, выкл ты свет и прочее барахло - достаточно рубильником щелкнуть и можно топать.

avmal написал : Превосходно будет работать.

Ну да...в хрущатниках на одном С10 тоже все превосходно работает, пока люди альтернативу не увидят :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.