avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.05.2008 в 22:54:46

ilhat написал : Такой вариант годиться?

А теперь вам хорошо бы определиться с элементной базой. Хорошо бы использовать серию Legrand DX, у которой автоматы 1Р+N занимают один модуль, но у этой серии нет УЗО 25А 1-мА. Я думаю, что ничего страшного не случится, если вместо УЗО 25А будет использовано на 16А. Или диффавтомат 16А 10мА, но это уже подороже.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.05.2008 в 23:13:25

сейчас просмотрел прайс магазина,серия Legrand DX имееться(было бы только в наличии),с утра поеду покупать с учетом последних замечаний.Kamikaze и avmal большое спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.