Доброе утро, уважаемые гуру!

Собираюсь делать чистовую отделку в новостройке, штатной электрики в квартире вообще нет. Почитав форум, нарисовал схему (приложенный файл). Пожалуйста, покритикуйте.

Вводные данные: согласованная мощность 14 кВт, трёхфазное подключение. Планирую использовать оборудование Legrand (не хочется экономить на безопасности жены и ребёнка), щиток на 36 модулей. Сразу же возник вопрос: правильно ли сделал, что поставил на вход дифф. автомат, или лучше всё-таки ставить отдельно автомат и УЗО. Нужен ли отдельный рубильник? Если нужен, то для чего?

С уважением, Антон

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 09:26:49

2Antoshka У Вас все линии прикрыты УЗО 10-30мА, так что надобности в дифзащите на вводе нет, достаточно автомата. Даже если ставить УЗО или диф. на ввод, то лучше связку АВ+УЗО, чтобы отключать квартиру автоматом, а не более дорогим дифом.

Холодильник можно запитать через отдельный дифавтомат с верхних клемм вводного автомата, чтобы можно было легко отключать всю квартиру при отъезде, не затрагивая холодильник.

На ввод очень желательно АВ с хар-кой D (D25), а на группы по возможности хар-ку В, чтобы был шанс селективности при КЗ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
эл. любитель

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

29.05.2008 в 09:47:47

Kamikaze написал : Холодильник можно запитать через отдельный дифавтомат с верхних клемм вводного автомата, чтобы можно было легко отключать всю квартиру при отъезде, не затрагивая холодильник.

:eek::net::nо:

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 09:51:46

эл. любитель написал : :eek: :net: :nо:

Разумеется, имелся в виду не вводной АВ, а главный АВ в квартирном щитке :o

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.05.2008 в 09:59:53

2Antoshka Надобности в "противопожарном" УЗО на вводе щитка у вас вовсе нет - все группы прикрыты УЗО с меньшим током утечки. Диф или УЗО на 100-300мА у вас наверняка стоит в этажном щите, где ему и место. А на ввод щитка поставьте рубильник Legrand DX 4Р 32А - он занимает всего 2 модуля.

0
Аватар пользователя
Antoshka

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 35

29.05.2008 в 10:21:21

2Kamikaze Спасибо за рекомендации, переделал схему.

2avmal Рубильник ставиться последовательно перед главным автоматом квартирного щитка?

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 10:31:38

Antoshka написал : Рубильник ставиться последовательно перед главным автоматом квартирного щитка?

При достойном автомате в этажном щитке, и наличии рубильника в квартирном, надобность в главном автомате в квартином щитке отпадает. Если же в ЩЭ стоит ИЭКоид или что-то серое и невзрачное, то в ЩК лучше ставить главный АВ, исполняющий также обязанности рубильника.


Перемычки от главного АВ к дифу холодильника, зажимаемые в клеммах гл.АВ одновременно с вводным кабелем, должны тоже иметь сечение 6 мм2.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Antoshka

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 35

29.05.2008 в 10:42:12

2Kamikaze Перемычки от главного АВ к дифу холодильника, зажимаемые в клеммах гл.АВ одновременно с вводным кабелем, должны тоже иметь сечение 6 мм2

Толщину перемычки учту обязательно. В этажном щитке, скорее всего, будет хлам (учитывая опыт других новосёлов в микрорайоне) - оставлю автомат вместо рубильника.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.05.2008 в 10:55:57

Kamikaze написал : Перемычки от главного АВ к дифу холодильника, зажимаемые в клеммах гл.АВ одновременно с вводным кабелем, должны тоже иметь сечение 6 мм2.

Или взять кусок шины :)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 10:58:13

Smily написал : Или взять кусок шины

Шо? Опять? :)))

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Antoshka

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 35

29.05.2008 в 10:59:29

Что ещё я должен буду купить для сбора щитка, кроме самого ящика и автоматов?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.05.2008 в 11:07:47

Kamikaze написал : Шо? Опять? ))

Ага :) Ну ненравятся мне перемычки из проводов. Шина как-то аккуратнее.

0
Аватар пользователя
Antoshka

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 35

29.05.2008 в 11:36:18

Kamikaze написал : На ввод очень желательно АВ с хар-кой D (D25), а на группы по возможности хар-ку В, чтобы был шанс селективности при КЗ.

Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 12:07:57

Antoshka написал : Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов?

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=31

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу