Здравствуйте, подскажите пож, что следует делать в подобном случае: автомат на стиральную машину с заземлением установлен через подключение не в щиток напрямую, а черед электрическую плиту. 3 года все исправно работало, пока мы не "додумались" в розетку для стиральной машины подключить проточный водонагреватель 2 года назад. Автомат стало сначала изредко, а потом все чаще и чаще вырубать (как при пользовании нагревателем, так и при пользовании стир. машиной: стачала по разу за цикл стирки, сейчас по 20). Что нужно сделать: заменить автомат или требуются более серьезные работы. И вообще: куда обращаться, если не в ЖЭК?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

29.05.2008 в 14:09:11

Номинал автомата? Производитель? Бывает ли включен нагреватель во время стирки? А вообще сдается мне, что накрылся медным тазом ваш автомат.... Фото в студию!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114614

29.05.2008 в 14:19:55

Автомат уже нужно менять, тк ресурс у него уже выработан, даже если причина была в плохо затянутых контактах.

0
Аватар пользователя
natik126

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 7

29.05.2008 в 15:32:26

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=40654&d=1210175225 стоял ДЭК 16, машину и нагреватель одновременно никогда не включали... одновременно с плитой-редко... проточный водонагреватель ипользовать больше не планируем... достаточно ли купить новый точно такой же автомат (или нужно другое кол-во ампер), либо понадобятся еще какие-то доп. проводки. клейма и тд. Готовлюсь к вызову электрика:)

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

29.05.2008 в 15:35:34

Искренне советую Вам купить автомат такого же номинала, но более порядочной фирмы (ABB, Legrand, Schneider Electric) и с помощью электрика нормально его установить (отводы, протяжка клемм, и т.п.)

0
Аватар пользователя
natik126

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 7

30.05.2008 в 13:39:34

установили новый, все замечательно работет, спасибо!!!