Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

01.06.2008 в 21:26:33

Ситуация такова: автомат питающий группу осветительных приборов (комнаты) 3А. Напряжение постоянного тока через этот автомат с преобразователя будет поступать на щиток автоматического управления освещением, собирающим сигналы с датчиков движения и выключателей (кнопок). Светильники люминесцентные с электронным балластом. На зальную комнату нужно кинуть от щитка до распаечной коробки четырёхжильный провод (2+, 1-, 1РЕ), 1 светильник и 3 светильника, 18 Вт каждый, выклюсвтелей в цепях нет, со щитка питание будет поступать прямо на светильники (через коробку). Учитывая, что автомат питающий эти линии (выходящие из щитка) 3А, то по сечению самого тонкого провода (если использовать 1мм2) можно и 6А ставить (нет надобности), а 3А с этой нагрузкой (если светильник не выйдет из строя) никогда не сработает ( суммарный ток накрузки не более 0.6А). Исходя из данных условий, технически грамотно использовать кабель 4х1.0, но согласно ПУЭ нужно прокладывать 4х1.5, поскольку линия не считается индивидуальной. Напомнюсь, в квартире ремонт, и в связи с переоборудованием придётся составлять однолинейную схему (есть возможность провести сделанную работу через фирму) для ЖЭКа, БТИ и энергонадзора. Что посоветуете?

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

01.06.2008 в 21:55:53

Ставь 4х1,5.. разница в цене незначительна, да и на будущее - мало ли чего с освещением сотворить захочется, автоматы сменишь и делов...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.06.2008 в 09:02:00

Если будет официально сдаваться, то лучше ставить 1,5. А то сэкономишь рупь, а нагнут на сотню.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу