Заменяю старую электропроводку на даче. Удобная схема: провести провод через несколько комнат последовательно, в каждой комнате сделать ответвление для розеток и освещения. Но не могу найти подходящие для этого клеммы.

Покупал диф.автомат в магазине www.prestig.ru и заодно спросил о таких ответвителях. Консультант ответила, что такие ответвители существуют только для сигнальных сетей, а для силовой проводки - только РАЗветвительные клеммы, т.е. клемма соединяет несколько КОНЦОВ проводов, и нельзя сделать ОТВОД от провода, не разрезая его. Использование таких клемм при последовательном соединении нескольких комнат нежелательно, т.к. нарушение контакта в одной клемме приведет к обесточиванию не только одной комнаты, но и всех последующих.

По поиску в Интернет до этого и после этого, похоже, оно действительно так. ОТветвительных клемм я не нашел. Видел хвалебный обзор о качестве ответвительных коробок hensel, но по фотографиям на www.hensel.ru похоже, что клеммы у них тоже РАЗветвительные. Полностью не уверен, т.к. фотографии мелкие, их вебмастер, как и вебмастера многих других сайтов, не задумываются о понятном детальном представлении информации. Может быть ОТветвители все же существуют?

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

07.06.2008 в 00:56:18

#746836

2Кот Ученый У фирмы 3М Scotchlok-и посмотрите - например 534 серия http://www.pscspb.ru/production.php?idpr=2369

Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

07.06.2008 в 01:31:30

#746852

Кот Ученый написал : спросил о таких ответвителях. Консультант ответила, что такие ответвители существуют только для сигнальных сетей, а для силовой проводки - только РАЗветвительные клеммы, т.е. клемма соединяет несколько КОНЦОВ проводов, и нельзя сделать ОТВОД от провода, не разрезая его. Использование таких клемм при последовательном соединении нескольких комнат нежелательно, т.к. нарушение контакта в одной клемме приведет к обесточиванию не только одной комнаты, но и всех последующих.

??? -Та же Калуга их делает "сто лет": "Ответвительные сжимы У731-734; У739; У859; У870-872 предназначены для выполнения ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника." http://www.kvt.su/produkciya/zazhimy_i_szhimy_otvetvlyayuwie/otvetvitelnyeszhimy(tip_u731-734;_u739;_u859;_u870-872)/

Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

07.06.2008 в 06:53:15

#746898

http://www.kvt.su/produkciya/konektory/otvetviteli_(ov)/ - без снятия изоляции, более компактны.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

07.06.2008 в 10:59:54

#747059

Кот Ученый

Действительно, настоящий электроманьяк может выполнить это "орешками" - просто коробки побольше использовать.

iale написал : Scotchlok

Кто бы испытал. :)

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.06.2008 в 11:19:29

#747082

ВТБ! написал : Кто бы испытал.

А что тут думать!...;) У нас есть внештатный испытатель...:)

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

07.06.2008 в 11:25:28

#747087

sergey_sav

Два - разные цветные металлы предпочитают. ;)

Аватар пользователя
SDMVL

Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

07.06.2008 в 11:37:22

#747098

Кот Ученый написал : ОТветвительных клемм я не нашел

Легранд: Клеммы - 34000, 34001 коробки под них - 34020

Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

07.06.2008 в 23:50:55

#747711

ВТБ! написал : Кто бы испытал.

У меня сейчас с испытаниями проблемы - новая работа, ^ должность, неск. другие обязанности - если только дома делать ...

Аватар пользователя
lahr

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

08.06.2008 в 19:00:56

#748189

А что тут думать!... У нас есть внештатный испытатель...

Что-то не появляется давно:) Может сложил голову на рельсах:a

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2008 в 19:14:05

#748206

lahr написал : Что-то не появляется давно Может сложил голову на рельсах

Это не железнодорожника имели ввиду, а предыдущего оратора ... :)

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4614

09.06.2008 в 15:56:10

#749158

Кот Ученый написал : Может быть ОТветвители все же существуют?

Я когда-то задавал похожий вопрос: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4294

Valeryko написал : Ответвительные сжимы У731-734

Минимальное сечение 4 мм.кв. Можно ли прицепиться к магистральному проводу 2.5 мм.кв.?

SDMVL написал : Легранд: Клеммы - 34000, 34001

Эти клеммы могут разъезжаться в стороны, если зажимать два провода.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.06.2008 в 16:01:22

#749166

Юрка написал : Минимальное сечение 4 мм.кв. Можно ли прицепиться к магистральному проводу 2.5 мм.кв.?

Можно, если положить пластину канавкой поперек провода.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.06.2008 в 16:06:01

#749174

Юрка написал : Можно ли прицепиться к магистральному проводу 2.5 мм.кв.?

Заменить пластину с канавкой на плоскую или повернуть её на 90 градусов. ;)

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

20.08.2010 в 10:49:45

#1955817

Спасибо всем за ответы. Орешки от КВТ - самый надежный вариант, и корпус из карболита - негорючий. Оказалось, есть еще и "подделки" под них: КРИ Контакт С-Петербург - отличается только винтами под шлиц (у КВТ винты крестовые), Потенциал Россия - корпус из полистирола - горючий.

3М Scotchlok и http://www.kvt.su/produkciya/konektory/otvetviteli_(ov)/ - аналоги. Мне кажется, их надежность не очень - судя по рисункам, удержание за счет изгиба пластмассы, а у пластмассы пружинные свойста так себе - со временем расползется. Хотя по описанию на сайте 3M диффузия со временем приводит к "холодной сварке" провода и контакта, и допустимые токи заявлены нормальные. У КВТ об этом не сказано, но должно быть аналогично - ведь законы физики те же. У 3M корпус из полипропилена - горючий, У КВТ - из ПВХ - не поддерживающий горение.

Юрка написал : Цитата Сообщение от SDMVL Легранд: Клеммы - 34000, 34001

Эти клеммы могут разъезжаться в стороны, если зажимать два провода.

Да и c одним проводом ненадежно. Было бы надежно, если бы поверх до затягивания винта надеть металлический цилиндр, чтобы при расхождении клеммы упирались в него, или если бы клеммы были намного толще. Но желание экономить металл не позволит производителю сделать ни то, ни другое.

В данном случае российская продукция лучше. А у орешков вообще зарубежных аналогов нет :) или их просто не ввозят. А может быть не делают, потому что времени на их монтаж расходуется больше, чем на другие типы соединителей.

Аватар пользователя
Error

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 224

20.08.2010 в 12:31:08

#1955914

Тока. учти, что вся КВТ продукция из Китая.

Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

20.08.2010 в 12:46:55

#1955924

Кот Ученый написал : Мне кажется, их надежность не очень - судя по рисункам, удержание за счет изгиба пластмассы

Это вам кажется, пластмасса там только изолятор

Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

20.08.2010 в 13:31:48

#1955955

Кот Ученый написал : Заменяю старую электропроводку на даче. Удобная схема: провести провод через несколько комнат последовательно, в каждой комнате сделать ответвление для розеток и освещения.

??? Скажите пожалуйста а кто сказал что это "удобная схема ??? Не легче ли в распред. коробке сделать неразъёмное соединение при помощи пайки и забыть навсегда ? Если Вы думаете что повысите надёжность в разы если провод по всей длине будет цельным, то ошибаетесь...

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

22.08.2010 в 02:03:38

#1957620

Вообще-то, это не удобно: в будущем, при поиске неисправности, часто требуется прозвонить цепь, или замерять напряжение. Однако, если очень хочется: Электрические соединители с врезным контактом Scotchlok™
http://www.abn.ru/catalog/3m/connect-1.shtml **** Электрические соединители с врезным контактом Scotchlok™ предназначены для соединения или присоединения силового провода (отвода) к магистральному проводу и изоляции соединения. Соединители рассчитаны для использования с медными силовыми кабелями/проводами, однопроволочными и многопроволочными, гибкими и жесткими. Сечение проводов от 0,5 до 4,0 мм2, максимальный диаметр изоляции до 4,8 мм.
Врезной контакт (IDC – Insulation Displacement Contact) обеспечивает качественное соединение без зачистки изоляции и пайки. Соединители IDC имеют пружинный ножевой контакт, который при нажатии прорезает изолюцию и внедряется в медь проводников. Крышка соединителя защелкивается и удерживает контакт в проводниках, обеспечивая герметичность контактной зоны и способствуя диффузии, которая со временем приводит к "холодной" сварке провода и контакта. Корпус соединителей сделан из полипропилена, устойчивого к химическим веществам и растворителям. Ножевой контакт - из устойчивой к коррозии луженой латуни. Соединители серии 314 и 316 IR содержат гидрофобный наполнитель, обеспечивающий защиту соединения от влаги. Для монтажа соединителей достаточно обычных плоскогубцев.

Аватар пользователя
ihtiar-ua

Местный

Регистрация: 21.05.2008

Кривой Рог

Сообщений: 94

29.12.2012 в 05:29:34

#3525974

Для себя пришлось выкручиваться, используя древние совковые клеммники либо превращая винтовую клемму (миниатюра 1) конусной резьбовый штифт (миниатюра 2) с гайкой. По работе (на ДИНку) закладываю пружинные Wago (миниатюра 3)

Аватар пользователя
ihtiar-ua

Местный

Регистрация: 21.05.2008

Кривой Рог

Сообщений: 94

29.12.2012 в 05:37:57

#3525976

Ну а на "бортах" (авто, мотоблок, мотоцикл) юзаю "орешки-желуди" приведенные в ветке. Есть еще колпачки для скрутки - у нас водятся в Эпицентре.