07.06.2008 в 15:47:28
Собственно и вопрос. Если можно ответить кратко - ответьте: можно ли открыто и какой маркой, или только в гофре и только такими-то марками. А если дадите наводку на литературу (РД, ВРД, СНИП) - ещё лучше. Заранее спасибо.
07.06.2008 в 16:04:55
Если скрыто, то только под слоем негорючей штукатурки или в металле (глухой короб или труба) см. ПУЭ, табл. 2.1.3 или СП 31-110-2003, гл.14. Гофра не прокатит. Кабель в исполнении "нг", например ВВГнг. Если кабель в трубе один, то можно NYM или даже ПУНП (последний, если совсем экономить)
07.06.2008 в 16:22:07
kurganov написал : можно ли открыто и какой маркой
Здание жилое/офисное/торговое или производственное?
08.06.2008 в 15:19:27
ВТБ! написал : Здание жилое/офисное/торговое или производственное?
Давайте я встряну. Вчера на даче кинул NYM 3х2,5 от щитка до стиралки. Нужно ли было мне его класть в гофру или вообще "в медную трубу"?
08.06.2008 в 15:31:20
helper2008 написал : Вчера на даче кинул NYM 3х2,5 от щитка до стиралки. Нужно ли было мне его класть в гофру или вообще "в медную трубу"?
Если открыто, то не надо.
08.06.2008 в 15:45:05
avmal написал : Если открыто, то не надо.
Открыто. Но в стене в ванную кабель пропихнул в отверстие длиной 7-8 см. Еле засунул.
08.06.2008 в 16:07:49
helper2008 написал : в стене в ванную кабель пропихнул в отверстие длиной 7-8 см.
Если стена деревянная, то тут уже надо было предварительно засунуть металлическую трубу, а потом уже и кабель. Это, если хотите по уму сделать с соблюдением всех нормативов. :)
08.06.2008 в 16:13:18
avmal написал : Если стена деревянная, то тут уже надо было предварительно засунуть металлическую трубу, а потом уже и кабель. Это, если хотите по уму сделать с соблюдением всех нормативов.
Да, я примерно так себе всё и представлял. Спасибо.
Ещё вопрос: а если кабель не NYM, то его тоже можно открыто проводить в деревянных жилых зданиях?
08.06.2008 в 16:18:50
helper2008 написал : если кабель не NYM, то его тоже можно открыто проводить в деревянных жилых зданиях?
Нет. Только кабель с индексом НГ - ВВГнг, например. Любой другой только в ПВХ-гофре, имеющей пожарный сертификат.
08.06.2008 в 16:21:51
нг - это негорючий? NYM значит тоже такой?
08.06.2008 в 16:35:24
helper2008 написал : нг - это негорючий?
нг - неподдерживающий горение при прокладке пучками.
08.06.2008 в 16:42:30
helper2008 написал : нг - это негорючий? NYM значит тоже такой?
Только при одиночной прокладке. Ваш случай этому соответствует. Если только бы не п.п. 7.1.37. Уважаемый avmal расширенно трактует "и т.п." :) в этом пункте, опираясь на табл. 14.2. СП-31-110-2003, допускаюшую открытую прокладку одиночных кабелей по горючему основанию без подкладки.
11.06.2008 в 09:30:19
2ВТБ! Прошу прощения. Завёл тему и не откликался. Был в командировке. Всем спасибо.
Жилое. Частный дом.
Вот такая ситуация.
11.06.2008 в 09:38:30
А обычный ВВГ в металлической гофре по дереву, можно?
11.06.2008 в 09:57:41
2Реставрато Нет
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.