Аватар пользователя
kurganov

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Самара

Сообщений: 163

07.06.2008 в 15:47:28

Собственно и вопрос. Если можно ответить кратко - ответьте: можно ли открыто и какой маркой, или только в гофре и только такими-то марками. А если дадите наводку на литературу (РД, ВРД, СНИП) - ещё лучше. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

07.06.2008 в 16:04:55

Если скрыто, то только под слоем негорючей штукатурки или в металле (глухой короб или труба) см. ПУЭ, табл. 2.1.3 или СП 31-110-2003, гл.14. Гофра не прокатит. Кабель в исполнении "нг", например ВВГнг. Если кабель в трубе один, то можно NYM или даже ПУНП (последний, если совсем экономить)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24831

07.06.2008 в 16:22:07

kurganov написал : можно ли открыто и какой маркой

Здание жилое/офисное/торговое или производственное?

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

08.06.2008 в 15:19:27

ВТБ! написал : Здание жилое/офисное/торговое или производственное?

Давайте я встряну. Вчера на даче кинул NYM 3х2,5 от щитка до стиралки. Нужно ли было мне его класть в гофру или вообще "в медную трубу"?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2008 в 15:31:20

helper2008 написал : Вчера на даче кинул NYM 3х2,5 от щитка до стиралки. Нужно ли было мне его класть в гофру или вообще "в медную трубу"?

Если открыто, то не надо.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

08.06.2008 в 15:45:05

avmal написал : Если открыто, то не надо.

Открыто. Но в стене в ванную кабель пропихнул в отверстие длиной 7-8 см. Еле засунул.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2008 в 16:07:49

helper2008 написал : в стене в ванную кабель пропихнул в отверстие длиной 7-8 см.

Если стена деревянная, то тут уже надо было предварительно засунуть металлическую трубу, а потом уже и кабель. Это, если хотите по уму сделать с соблюдением всех нормативов. :)

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

08.06.2008 в 16:13:18

avmal написал : Если стена деревянная, то тут уже надо было предварительно засунуть металлическую трубу, а потом уже и кабель. Это, если хотите по уму сделать с соблюдением всех нормативов.

Да, я примерно так себе всё и представлял. Спасибо.

Ещё вопрос: а если кабель не NYM, то его тоже можно открыто проводить в деревянных жилых зданиях?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2008 в 16:18:50

helper2008 написал : если кабель не NYM, то его тоже можно открыто проводить в деревянных жилых зданиях?

Нет. Только кабель с индексом НГ - ВВГнг, например. Любой другой только в ПВХ-гофре, имеющей пожарный сертификат.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

08.06.2008 в 16:21:51

нг - это негорючий? NYM значит тоже такой?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.06.2008 в 16:35:24

helper2008 написал : нг - это негорючий?

нг - неподдерживающий горение при прокладке пучками.

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

08.06.2008 в 16:42:30

helper2008 написал : нг - это негорючий? NYM значит тоже такой?

Только при одиночной прокладке. Ваш случай этому соответствует. Если только бы не п.п. 7.1.37. Уважаемый avmal расширенно трактует "и т.п." :) в этом пункте, опираясь на табл. 14.2. СП-31-110-2003, допускаюшую открытую прокладку одиночных кабелей по горючему основанию без подкладки.

0
Аватар пользователя
kurganov

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Самара

Сообщений: 163

11.06.2008 в 09:30:19

2ВТБ! Прошу прощения. Завёл тему и не откликался. Был в командировке. Всем спасибо.

Жилое. Частный дом.

Вот такая ситуация.

0
Вложение
Аватар пользователя
Реставратор

Местный

Регистрация: 15.03.2008

Хабаровск

Сообщений: 2114

11.06.2008 в 09:38:30

А обычный ВВГ в металлической гофре по дереву, можно?

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

11.06.2008 в 09:57:41

2Реставрато Нет

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу