Р220
Р220
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Калуга

Сообщений: 424

11.06.2008 в 15:38:51

Знатоки нормативной документации, подскажите. К строящемуся коттеджу подводят коммуникации. Хотят в одну траншею кинуть всё: водопровод (полиэтиленовая труба), газ (такая же труба), бронированный кабель. Позволительно ли это? Интересуют не эмоции и праздные рассуждения, а соответствие СНиПам и ПУЭ, или где ещё этот момент регламентируется (или нигде не регламентируется).

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.06.2008 в 15:53:45

2Р220
Начинать надо с самых строгих требований. В вашем случае - это требованиея газовщиков.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

11.06.2008 в 17:47:52

можно и в одну траншею кинуть, только шииииирокую...

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

11.06.2008 в 20:13:36

Газ и электричество - на расстоянии не менее 1 метра ( шо по вертикали, шо по горизонтали) Поверх газовой трубы на расстоянии сантиметров 30 желтую ленту

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

11.06.2008 в 22:48:44

Ага..... вода и электричество рядом..... Сечение бронированного кабеля, количество жил? Броня для заземления или просто? Был такой случай (заводская поликлиника): УЗО нет, канализационный насос (220 Вольт) пробил на корпус, РЕ не подключено, фаза с нулём в розетке перепутаны. Вот и пошла фаза по канализационным трубам..... (сегодня был на этом объекте)

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

12.06.2008 в 10:49:16

Р220 написал : Хотят в одну траншею кинуть всё:

не позволяйте - они просто пытаются сэкономить на земляных работах. Если вы положите эти трубы на расстоянии 1 метр, но под друг другом, то раскопать нижнюю, не потревожив верхнюю, не получится :( Хотя нормы формально будут соблюдены. Кабель только бронированный

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

12.06.2008 в 10:56:23

Маугли7111 написал : Ага..... вода и электричество рядом..... Сечение бронированного кабеля, количество жил? Броня для заземления или просто? Был такой случай (заводская поликлиника): УЗО нет, канализационный насос (220 Вольт) пробил на корпус, РЕ не подключено, фаза с нулём в розетке перепутаны. Вот и пошла фаза по канализационным трубам..... (сегодня был на этом объекте)

Весело было тому, кто в тот момент на толчке сидел :-)

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

12.06.2008 в 23:05:12

helper2008 написал : Весело было тому, кто в тот момент

Особенно весело пришлось тем медсёстрам, которые в умывальнике руки мыли,, поскольку током то билась вода, то не билась.....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу