Eduardco написал : Новое? Для всех старое, а для вас новое... вы случаем не в анабиозе прохлаждались?
"Трубка ПВХ мягкая (кембрик)"
позабавили..., в землю, для чего?
а если жесткую, то как герметизировать?
15.06.2008 в 00:55:23
Eduardco написал : Новое? Для всех старое, а для вас новое... вы случаем не в анабиозе прохлаждались?
"Трубка ПВХ мягкая (кембрик)"
позабавили..., в землю, для чего?
а если жесткую, то как герметизировать?
15.06.2008 в 01:03:21
leonard написал : Ложите кабель NYM 3X2.5
Нельзя его в землю. :nо: А вот ВВГ можно, но без всяких труб - зачем же дренаж устраивать ... А еще лучше положить ВБбШв или ВКбШв и никаких забот. :)
15.06.2008 в 01:13:55
юра Т написал : Трубка ПВХ мягкая (кембрик)
Почитай здесь если никогда не видел : А вот насчет герметизации ... :).... посмотри на фото, может заметишь расширение на конце трубы.. :) (труба жесткая, ПВХ, прочность 1250N, температура -25град)
Я правда использую наши, Одесского производства, но ссылку в инете не нашел
15.06.2008 в 01:19:14
Может быть проще в металлической?
15.06.2008 в 01:21:41
Screen написал : Эти трубы боятся низкой температуры.и скорей всего может быть повреждение при осадке грунта.
Согласен, ссылка дырявая, дал новую
15.06.2008 в 01:38:05
Vadim17 написал : Может быть проще в металлической?
Категорически - НЕТ.
15.06.2008 в 01:43:06
Eduardco написал :
да почти всем этим я пользовался, но ПХВ в землю? он же лопается..., и каким местом он воду держит? вот ПНД трубы на 16 атмосфер, те покрепче, в землю укладывал от 16й до 90й трубы, не один километр, с рулонов, правда 90-ю 16-ти атмосферную 2 дня разматывали втроем..., но в основном под слаботочку... P.S. бронированный кабель по любому рулит