varem
varem
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 112

16.06.2008 в 01:39:39

Ваяю щиток в квартиру, уже всюду вместо автоматов поставил дифавтоматы, однако по проекту на кондиционеры проектанты нарисовали обычные автоматы. сами проектанты исчезли недополучив оплаты, приходится советоваться здесь:

если я поставлю на кондиционеры дифавтоматы 30 мА плохо не будет? ну в смысле нет ли у кондиционеров какой-либо специальной особенности вышибать УЗО?

С точки зрения места и денег проблемы нет, шкаф на 196 позиций, ну и сами понимаете.......

В.Р.

0
Вложение
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

16.06.2008 в 09:59:17

varem написал : нет ли у кондиционеров какой-либо специальной особенности вышибать УЗО?

У исправного кондишина никакких особенностей, выбивать не будет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

16.06.2008 в 10:34:05

varem написал : шкаф на 196 позиций

Потому и> проектанты исчезли недополучив оплаты

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.06.2008 в 10:36:47

varem написал : точки зрения места и денег проблемы нет, шкаф на 196 позиций, ну и сами понимаете.......

Ну значит и проблем нет,
И какую клетку данный щит обслуживает-разрешенная мощность если не секрет.

0
varem
varem
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 112

16.06.2008 в 11:14:18

обслуживает квартиру 140 кв. м.

с мощностью там проблемы, обещают разрешить их к 2009 году, а пока по факту 16 кВт

Щит планировался в том числе и для установки мозгов "Умного дома", но сейчас уже не знаю останется ли там место. Схема сделана так, что в квартире отсутствуют практически распаечные коробки, вся коммутация в щите. Кроме автоматов там еще буду стоять реле управления теплым полом и диммеры на свет. Ну и может кусочек "умного дома еще влезет".....

Еще вопрос:

если автомат обслуживает стационарный энергоприемник небольшой мощности, стоит ли подбирать автомат поменьше? или не заморачиваться - на провод 3 х 2.5 ставить всюду 16А?

Спасибо за ответы!

В.Р.

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

16.06.2008 в 11:29:46

2varem Провод может и стоит везде 3х2.5 использовать, а вот автоматы, действительно, стоит подбирать адекватно нагрузке, В6 и В10 обычно чаще применяются, чем В16.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25090

16.06.2008 в 13:37:04

varem написал : стоит ли подбирать автомат поменьше?

Для себя стоит.

0
varem
varem
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 112

16.06.2008 в 13:46:03

Ок!

сегодня сяду за расчеты нагрузок и составление спецификации.....

Спасибо!

В.Р.

0
varem
varem
Местный

Регистрация: 28.01.2007

Москва

Сообщений: 112

16.06.2008 в 18:03:56

Еще вопросец - в проекте нарисовано одедбный дифавтомат и линия на стиралку и отдельный на розетку рядом и в ванной.
А мне хочется объединить, тем более, что эти розетки вроде не должны часто использоваться, ну может изретка гость фен воткнет или зубную щетку.

Стоит на один дифавтомат вешать или нет?

В.Р,

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.06.2008 в 18:10:55

varem написал : Схема сделана так, что в квартире отсутствуют практически распаечные коробки, вся коммутация в щите.

Хорошая клетка прям по Фарадею.

varem написал : Стоит на один дифавтомат вешать или нет?

Одним больше одним меньше, суть не меняется.

0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

16.06.2008 в 18:59:29

ASM написал : Провод может и стоит везде 3х2.5 использовать, а вот автоматы, действительно, стоит подбирать адекватно нагрузке, В6 и В10 обычно чаще применяются, чем В16.

А зачем? Автомат защищает не энергоприемник, а ПРОВОД!!! Есть 3х2,5 значит везде по 16А ставь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.