Новичок

Регистрация: 14.06.2008

Киев

Сообщений: 42

16.06.2008 в 07:46:47

ОГРАНИЧЕН ЧЕТЫРЬМЯ КИЛОВАТАМИ НА КВАРТИРУ весь набор купленного -перечислю

щиток HAGER на 12 ячеек(если катастрофически мало места то буду менять на 18 ячеек?) siemens автомат 25A 2р siemens УЗО 40А30ма HAGER реле контроля напряжения + HAGER контактор замыкающий 2 провода 25А(?? если 4 контакта объеденить в два то по теории он пропустит 50А??) siemens С16 5шт siemens С10 2 шт

освещение все 11 ватные 30 штук ламп ЭЛЕКТРО-котлов нет есть куча теле радио аппаратуры + холодильник здоровенный класс потребления- А стиралка класс потребления- А максимум 2кВт кондишник (охлаждение), Вт1075 (обогрев), Вт1055 турбокотел газовый вроде- все.


в подъезде счетчик от него 3*6.0 в квартиру

не знаю в какой последовательности все вести ? засада с реле контр напряжения где его по схеме приткнуть?

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

16.06.2008 в 09:54:45

-PETERS- написал : ОГРАНИЧЕН ЧЕТЫРЬМЯ КИЛОВАТАМИ НА КВАРТИРУ

Это 20А, тогда зачем вам ток через контактор на 50А?

-PETERS- написал : засада с реле контр напряжения где его по схеме приткнуть?

Первым по схеме ( после вводного АВ и счетчика)

-PETERS- написал : не знаю в какой последовательности все вести ?

Следующим по схеме УЗО, затем все остальное (параллельно)

0
-PETERS-
-PETERS-
Новичок

Регистрация: 14.06.2008

Киев

Сообщений: 42

16.06.2008 в 11:41:27

ОГРАНИЧЕН ЧЕТЫРЬМЯ КИЛОВАТАМИ НА КВАРТИРУ Это 20А, тогда зачем вам ток через контактор на 50А?

квартира новострой думаю пробью со временем пару киловатт

а 50А контакт надежнее :o ! - если уж там две пары контактов

  • то как быть одну пару использовать? я не прав? спасибо за помощь.
0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

16.06.2008 в 11:53:24

-PETERS- написал : ОГРАНИЧЕН ЧЕТЫРЬМЯ КИЛОВАТАМИ НА КВАРТИРУ

-PETERS- написал : siemens автомат 25A 2р

А как это между собой сочетается? 25А - это 5.5 кВт. 4 кВт - издевательство, конечно....

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

16.06.2008 в 11:54:57

Мыслите вы правильно. Запараллельте .

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

16.06.2008 в 12:42:52

2-PETERS-
Сначала вводной С25, потом УЗО, потом реле контроля напряжения, потом контактор, потом автоматы С10..С16. Контакты действительно разумно спарить.

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

16.06.2008 в 12:45:09

lahr написал : Мыслите вы правильно. Запараллельте .

В статическом режиме полезно.
В динамике не спасает.. Контакты не имеют абсолютно одинаковых геометрических характеристик, подгорать будет тот контакт, который по времени размыкается позже. Но в вышеуказанном случае это значения не имеет

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

16.06.2008 в 12:53:36

ASM написал : потом УЗО, потом реле контроля напряжения

А вы уверены что электроника УЗО не критична к броскам напряжения?

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

16.06.2008 в 12:59:40

2Eduardco А Вы уверены, что в нормальном УЗО вообще есть электроника? Они бывают механические, и электро-механические. Вторые - ацтой. Посему, при последовательном включении защит, мы их и ставим в порядке простоты устройства. Сначала по теплу и к.з., потом по утечке, потом, по более "хитрым" параметрам.

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

16.06.2008 в 13:28:22

Хм... а в инструкции для УЗО написано что боится... http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/7115a45a1e2da408c1256cbc0054f193/$File/2CSC421002B0201.pdf (440-195 3-х фазное... 254-110 однофазное) Реле напяжения как раз свыше 250 вольт обычно срабатывает (бывает 260 вольт) Или производителю не доверяем?

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

16.06.2008 в 13:31:56

-PETERS- написал : в подъезде счетчик от него 3*6.0 в квартиру

У вас что, счётчик на 3 фазы по 6А, я правильно понял?

Eduardco написал : Это 20А, тогда зачем вам ток через контактор на 50А?

Или на 220?

0