При КЗ должны срабатывать все автоматы в одной линии или вначале только те, что с меньшим номиналом ?
16.06.2008 в 15:00:51
При КЗ должны срабатывать все автоматы в одной линии или вначале только те, что с меньшим номиналом ?
16.06.2008 в 15:10:18
SergeyE написал : При КЗ должны срабатывать все автоматы в одной линии или вначале только те, что с меньшим номиналом ?
При одинаковых номиналах сработает самый ближний к нагрузке,которая замкнула,
а при разноименных - с меньшим током отсечки
16.06.2008 в 15:19:59
SergeyE
Зависит от тока КЗ и длительности; номинала, характеристики и класса токоограничения автоматов; конкретной модели и даже конкретных экземпляров. Обеспечить селективность пр КЗ между вводным автоматом в квартиру и автоматами групповых линий обычно даже не пытаются.
Следование моим советам вредит кошельку
16.06.2008 в 15:32:24
2SergeyE Согласно народным преданиям, нижестоящие авоматы должны иметь номинал раза в три меньше, чем вышестоящий автомат. Тогда выбивать будет только нижестоящий.
16.06.2008 в 15:44:17
ASM написал : Согласно народным преданиям
"Свежо предание..." Это, скорее, к номиналу уставки УЗО имеет отношение. А для автоматов по табличкам производителей смотрят: до какого ТКЗ связка селективность обеспечивает.
Следование моим советам вредит кошельку
16.06.2008 в 15:51:24
2IURY
Два вышестоящих автомата - 64А (правда первый - трехфазник, но подсоединена 1 фаза; второй -однофазник, но на два полюса) - срабатывают оба...
2ВТБ!
так неудобно бегать на лестничную клетку со стремянкой включать автомат
2ASM
номинал нижестоящего -10А и 16А (разные группы), а вышестоящий - 64А; не помогает
16.06.2008 в 15:55:57
SergeyE написал : номинал нижестоящего -10А и 16А
Попробуйте автоматы с характеристикой В - в старом доме без электроплит шансы на селективность не исключены.
Следование моим советам вредит кошельку
17.06.2008 в 02:56:15
Я бы сказал: попробуйте найти старый (в смысле -А, АЕ, АК) автомат. А все современные - селективности не будет по определению. Проверено практикой. У меня, как-то, сработала цепь: 20А, 63А, 320А. Между 20А и 63А стоит АК на 50А. Он не сработал. Я, потом специально короткое после 20А сделал. Тогда сработал (остальные - тоже).
17.06.2008 в 10:54:26
igor1 написал : Проверено практикой.
При конкретном значении ТКЗ. :)
Следование моим советам вредит кошельку
18.06.2008 в 00:09:50
2SergeyE ВТБ!, говоря о ТКЗ имел в виду не 16 или 10 А а число, написанное в рамочке, 4500 или 6000 или 10000. По идее тот, что с большим током, если стоит ближе ко вводу, выключится не должен. Я себе поставил вводной Моеллер на 10К, групповые на 6К, но пока повода проверить не представилось.
18.06.2008 в 00:40:12
NikolaBY написал : число, написанное в рамочке, 4500 или 6000 или 10000. По идее тот, что с большим током, если стоит ближе ко вводу, выключится не должен.
4500, 6000, 10000 - это предельная отключающая способность - ток, который АВ способен отключить (и погасить возникающую при размыкании контактов дугу) без разрушения. Грубо - больше пластин в дугогасительной камере - больше предельная отключающая способность. На селективность при КЗ она не влияет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу