Участок во вновь организованном СНТ. Вдоль проезда проходит ВЛИ, перед участком стоят два столба, на одном из них будет устанавливаться железный ящик со счетчиком, автоматом и розеткой - чтобы было электричество для постройки дома. На этих двух столбах и соседских нет никакого намека на повторное заземление (просто висит СИП на кронштейнах). Ящик для учета железный - положено заземлять. Как быть? Делать повторное заземление на этом столбе? Или оставить ящик незаземленным? В дальнейшем после постройки дома ящик со счетчиком и автоматом останется на прежнем месте и из него будет выполнен ввод в дом, в доме планируется полноценное заземление.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

16.06.2008 в 18:10:36

Сергей142 написал : Делать повторное заземление на этом столбе?

Опоры деревянные или ж/б?

0
Аватар пользователя
Сергей142

Местный

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

16.06.2008 в 18:18:03

Железобетон

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

16.06.2008 в 18:22:21

"2.4.25. ... В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть присоединены к нулевому проводу.

Заземляющие проводники должны иметь диаметр не менее 6 мм.
..."

0
Аватар пользователя
Screen

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

16.06.2008 в 18:25:15

Сергей142 написал : В дальнейшем после постройки дома ящик со счетчиком и автоматом останется на прежнем месте и из него будет выполнен ввод в дом, в доме планируется полноценное заземление

А в проекте указано,что щит учета будет на столбе а не в доме?

0
Аватар пользователя
Сергей142

Местный

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

16.06.2008 в 18:40:45

Говорят, проект электроснабжения СНТ требует установки щитов учета на столбе. Рядовым членам СНТ этот проект недоступен. Сейчас собирают деньги и собираются ставить эти щиты и тем, у кого уже построен дом или есть бытовка, будут делать ввод из щитов в строение, а тем, у кого на участке ничего нет (как у меня), поставят в щит только розетку.

0
Аватар пользователя
Сергей142

Местный

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

16.06.2008 в 18:46:00

ВТБ! написал : крюки и штыри фазных проводов

А это часом не относится только к неизолированным проводам? У нас на столбах висит СИП и там только по одному кронштейну.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

17.06.2008 в 00:02:53

щит заземлять обязательно. В случае пробоя изоляции он окажется под напряжением и открыть его будет трудно и малость не безопасно...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

17.06.2008 в 10:28:15

"1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
... 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов... ... При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN..."

"1.7.78. ... В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. "

"1.7.102. ...на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор..."

Сергей142 написал : проект электроснабжения СНТ требует установки щитов учета на столбе

Значит, обязательно повторное заземление PEN на арматуру каждой опоры, на которой есть щиты.

0
Вложение
Аватар пользователя
Сергей142

Местный

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

17.06.2008 в 11:55:42

ВТБ! написал : повторное заземление PEN на арматуру каждой опоры, на которой есть щиты

Уважаемый ВТБ! Означает ли это, что достаточно соединить PEN линии вверху на столбе с арматурой столба, а в щите - PEN отвода с арматурой щита? Или же надо делать заземление PEN линии отдельным спуском с отдельным заземлителем, а щит заземлять на этот спуск? Как технически грамотно должно быть выполнено заземление щита в моем случае?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

17.06.2008 в 13:26:16

Сергей142 написал : в щите - PEN отвода с арматурой щита

В щите логичнее всё соединить на шине PEN, а в идеале на шине PE - выполнить разделение прямо там.

технически грамотно

Вероятно, что-то вроде того, что на картинке от Niled.

Или же надо делать заземление PEN линии отдельным спуском с отдельным заземлителем

Если я правильно интерпретирую 1.7.102, то отдельный спуск обязателен только на концевых опорах и через определённые дистанции.

0
Аватар пользователя
Сергей142

Местный

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

17.06.2008 в 13:54:37

ВТБ! написал : в идеале на шине PE - выполнить разделение прямо там

Уважаемый ВТБ! Имеет ли смысл при разделении в щите на столбе локальное заземление шины PE щита отдельным собственным заземлителем? Когда видишь собственными глазами заземление, как-то спокойнее себя чувствуешь. Или это уже электрофобия?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

17.06.2008 в 14:46:33

Сергей142 написал : Или это уже электрофобия?

Не знаю - я сам электроманьяк, так что объективно оценить не готов. При однофазном подключении появляется замечательная возможность поставить трёхполюсник на вводе - чтобы коммутировать L, N и PE одновременно.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.06.2008 в 15:23:00

ВТБ! написал : При однофазном подключении появляется замечательная возможность поставить трёхполюсник на вводе - чтобы коммутировать L, N и PE одновременно

Пользуясь ОСОБЫМ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ разделом ПУЭ для этого случая: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

0
Аватар пользователя
Сергей142

Местный

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

17.06.2008 в 16:16:07

Arr написал : При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Уважаемый Arr! АВ на 32 ампера, который будет стоять в щите на столбе и ограничивать выделенную мне мощность (7 кВт), считается вводным защитно-коммутационным аппаратом? Или имеется в виду входной АВ в щитке дома? В щите на столбе разделение возможно только после АВ и стоящего за ним счетчика - это нормально?

0