Сергей142
Сергей142
Новичок

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

17.06.2008 в 18:56:58

Уважаемый ВТБ! Если я правильно понял, то схема щита учета на столбе с делением PEN выглядит примерно так: фазная жила СИПа приходит на первый полюс 3-полюсника, с него - на счетчик; жила PEN СИПа приходит на шину PE, с этой шины провод PE приходит на второй полюс 3-полюсника, а провод N - на третий полюс 3-полюсника и далее на счетчик. На эту же шину PE заземляется щит. Тогда при выключении 3-полюсника мы одновременно разрываем L, N и PE, которые пойдут к дому. Я прав или нет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25123

17.06.2008 в 19:28:34

Сергей142

Вроде бы, так. Самые отважные могут добавить после счётчика УЗО типа S. И между фазным выходом автомата и шиной PE ограничитель перенапряжений.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

17.06.2008 в 22:33:47

Сергей142 написал : Я прав или нет?

нет. PE коммутировать нельзя, тк неисправность в коммутационном аппарате может вызвать его несоединение и на корпусе электроприборов будет фаза(наводки, фильтры и т. п. ) и первого прикоснувшегося к ним затрясёт малость и УЗО не отключится...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25123

18.06.2008 в 09:49:21

dinamit007 написал : PE коммутировать нельзя

Нельзя. За двумя исключениями, уже упомянутыми Arr.

неисправность в коммутационном аппарате может вызвать его несоединение и на корпусе электроприборов будет фаза

После коммутационного аппарата выполняется повторное заземление PE.

0
Сергей142
Сергей142
Новичок

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

18.06.2008 в 12:05:29

Уважаемый ВТБ! Извините за назойливость, осталось несколько вопросов по реализации описанной схемы:

  1. Минимальное сечение жилы СИПа - 16 кв.мм. Не могли бы Вы указать марку или хотя бы производителя шины для разделения PEN. И как алюминиевый PEN-провод СИПа крепить на этой шине (а она, как я понимаю, медная)? Нужно опресовывать жилу СИПа каким-нибудь алюмо-медным наконечником?
  2. В дом со щита на столбе надо вести трехпроводку, очевидно, тоже СИПом 16 кв.мм. А у него либо 2, либо 4 жилы. Что посоветуете - расплести СИП и вытянуть из него лишнюю жилу или оставить ее? Если оставить, с ней нужно что-то делать или нет (в смысле заземления)?
  3. Пока не построен дом, нужна розетка в щите. Можно ли для ее установки поставить промежуточные шины L, N и РЕ после счетчика (для L и N) и после 3-полюсного автомата (для PE), а после постройки дома делать ввод в дом с этих шин?
  4. Проводом какого сечения делать соединения в щите при выделенной мощности 7 кВт и должно ли это сечение как-то зависеть от того, что и вход в щит, и выход из него придется делаться СИПом с сечением 16 кв.мм?
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25123

18.06.2008 в 14:25:48

Сергей142

1) От ВЛИ в щит сразу пустить кабель с медными жилами 2*10. 2) Н-да, вопрос деления на опоре не проработан. :) 3) Можно двухполюсник (неавтоматический выключатель или автомат) для L и N. Пока розетку подключить. 4) После автомата 4 квадрата достаточно.

Наверное, смысла в трёхполюснике нет. Зачем он в новенькой "с иголочки" электросети?

0
Сергей142
Сергей142
Новичок

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 33

18.06.2008 в 14:37:34

Уважаемый ВТБ! Большое спасибо за ценные консультации!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу