16.06.2008 в 19:54:49
Насколько соответсвует снипам и прочим правильностям трасса для кондея, идущая параллельно трубам отопления (между трубами и стеной) с зазором в 1 см максимум?
То, что проводка должна быть на расстояние 10 см знаю, тоже надо переделывать.
17.01.2009 в 02:58:58
Когда кондиционер работает на охлаждение (обычно летом и в этот момент отопление уже отключено) Короче незаморачивайтесь !!! Если изоляция на трубах нормальная то ничего небудет (нормальная это черная каучуковая 6мм толщиной ) Просто видел я Уродов , использовали серую сантехническую 8-(((
19.01.2009 в 19:53:05
А чем пенополиуретановая изоляция хуже каучуковой?
20.01.2009 в 16:12:11
2masl
masl написал : А чем пенополиуретановая изоляция хуже каучуковой?
на солнце она за лето преврящается в труху...
20.01.2009 в 21:35:03
Дед_Moroz написал : Когда кондиционер работает на охлаждение (обычно летом и в этот момент отопление уже отключено)
А мне трассу (трубки и провода) кинули между трубой и обраткой :(, но в каучуковой изоляции и так-же у меня кондиционер будет и зимой пахать (охлаждение домашнего сервера). Заставлять переделывать или можно ещё заизолировать?
22.01.2009 в 08:53:20
подскажите по самсунгам 7 и12 упала производительность что делать ? 3года работают я читал тут погоже как фреон вышел , правда на 12том турбину надо помыть,даже на22гр. неотключается ,судя по ощущению проиводительность упала на 50%
22.01.2009 в 16:01:45
vladislav1 написал : правда на 12том турбину надо помыть,
в чем дело стало , помойте сами там великого узора нет!
22.01.2009 в 21:03:18
да дело в том что это врятли поможет .кто что по советует ? скоро лето без них просто жопа!!!
23.01.2009 в 08:56:02
Вороны и прочие летающие любят на гнезда тащить изоляцию.Проблема не снимается с отключением отопления. Вот когда делают уравнивание ,тогда есть положительный результат.Видел в подвале трубы газ-вода.Растояние менее 10 см и пробивало на искру.
23.01.2009 в 15:16:37
vladislav1 написал : судя по ощущению проиводительность упала на 50%
Для начала надо измерить дельту t воздуха, проходящего через испаритель (должно быть не менее 8С). Если что, дозаправка поможет :)
in my humble opinion
23.01.2009 в 15:18:30
vladislav1 написал : да дело в том что это врятли поможет .
ну как это врядли поможет, заросший плесенью вентилятор внутреннего блока может резко снизить производительнось, вплоть до выхода их строя компрессора!
26.01.2009 в 12:28:21
это второе -
Kvost написал : Для начала надо измерить дельту t воздуха, проходящего через испаритель (должно быть не менее 8С). Если что, дозаправка поможет
, а первое это почистить вентилятор внутреннего блока, как верно заметил Ломастер
27.01.2009 в 00:04:01
ломастер написал :
с выходом из строя согласен это 12 турбина грязновата но не до такой степени что просвета невидно а у 9 все чисто а эфеккт тот же
27.01.2009 в 17:39:41
2Kvost
Kvost написал : Для начала надо измерить дельту t воздуха, проходящего через испаритель (должно быть не менее 8С).
с перегревом хладогента не путаете ? ;)
27.01.2009 в 17:40:30
2vladislav1 у вас сейчас какая температура за бортом ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу