16.06.2008 в 19:54:49
#754592
Насколько соответсвует снипам и прочим правильностям трасса для кондея, идущая параллельно трубам отопления (между трубами и стеной) с зазором в 1 см максимум?
То, что проводка должна быть на расстояние 10 см знаю, тоже надо переделывать.
17.01.2009 в 02:58:58
#987186
Когда кондиционер работает на охлаждение (обычно летом и в этот момент отопление уже отключено) Короче незаморачивайтесь !!! Если изоляция на трубах нормальная то ничего небудет (нормальная это черная каучуковая 6мм толщиной ) Просто видел я Уродов , использовали серую сантехническую 8-(((
19.01.2009 в 19:53:05
#991228
А чем пенополиуретановая изоляция хуже каучуковой?
20.01.2009 в 16:12:11
#992401
2masl
masl написал : А чем пенополиуретановая изоляция хуже каучуковой?
на солнце она за лето преврящается в труху...
20.01.2009 в 21:35:03
#992907
Дед_Moroz написал : Когда кондиционер работает на охлаждение (обычно летом и в этот момент отопление уже отключено)
А мне трассу (трубки и провода) кинули между трубой и обраткой :(, но в каучуковой изоляции и так-же у меня кондиционер будет и зимой пахать (охлаждение домашнего сервера). Заставлять переделывать или можно ещё заизолировать?
22.01.2009 в 08:53:20
#995057
подскажите по самсунгам 7 и12 упала производительность что делать ? 3года работают я читал тут погоже как фреон вышел , правда на 12том турбину надо помыть,даже на22гр. неотключается ,судя по ощущению проиводительность упала на 50%
22.01.2009 в 16:01:45
#995560
vladislav1 написал : правда на 12том турбину надо помыть,
в чем дело стало , помойте сами там великого узора нет!
22.01.2009 в 21:03:18
#996016
да дело в том что это врятли поможет .кто что по советует ? скоро лето без них просто жопа!!!
23.01.2009 в 08:56:02
#996484
Вороны и прочие летающие любят на гнезда тащить изоляцию.Проблема не снимается с отключением отопления. Вот когда делают уравнивание ,тогда есть положительный результат.Видел в подвале трубы газ-вода.Растояние менее 10 см и пробивало на искру.
23.01.2009 в 15:16:37
#996976
vladislav1 написал : судя по ощущению проиводительность упала на 50%
Для начала надо измерить дельту t воздуха, проходящего через испаритель (должно быть не менее 8С). Если что, дозаправка поможет :)
in my humble opinion
23.01.2009 в 15:18:30
#996978
vladislav1 написал : да дело в том что это врятли поможет .
ну как это врядли поможет, заросший плесенью вентилятор внутреннего блока может резко снизить производительнось, вплоть до выхода их строя компрессора!
26.01.2009 в 12:28:21
#1000954
это второе -
Kvost написал : Для начала надо измерить дельту t воздуха, проходящего через испаритель (должно быть не менее 8С). Если что, дозаправка поможет
, а первое это почистить вентилятор внутреннего блока, как верно заметил Ломастер
27.01.2009 в 00:04:01
#1002185
ломастер написал :
с выходом из строя согласен это 12 турбина грязновата но не до такой степени что просвета невидно а у 9 все чисто а эфеккт тот же
27.01.2009 в 17:39:41
#1003300
2Kvost
Kvost написал : Для начала надо измерить дельту t воздуха, проходящего через испаритель (должно быть не менее 8С).
с перегревом хладогента не путаете ? ;)
27.01.2009 в 17:40:30
#1003304
2vladislav1 у вас сейчас какая температура за бортом ?
29.01.2009 в 23:23:56
#1007994
+1 +5
30.01.2009 в 07:37:55
#1008272
Прикол в том , что когда кондей начинает работать на тепло то сантехническая изоляция просто стекает и труба остается голой 8-).
А насчет пробития на искру - то стандартная теплоизоляция заодно и электро изоляцией является (хотя конечно изначально на это нерасчитана). А по поводу искры НЕ В ИЗОЛЯЦИИ ДЕЛО - А В ТРУБЕ !!!!!
30.01.2009 в 21:06:04
#1009569
2Дед_Moroz
Дед_Moroz написал : Прикол в том , что когда кондей начинает работать на тепло то сантехническая изоляция просто стекает и труба остается голой 8-).
да я видел такое пару раз , не мог понять при этом почему :)
это ж сколько градусов T трубы - 50-70?
30.01.2009 в 21:08:37
#1009576
2vladislav1
vladislav1 написал : +1 +5
возможно уменьшение холодопроизводительности связано с низкой температурой, может быть фреон ушел, сами вы это не определите... попробуите картонкой прикрыть радиатор наружнего блока на время и посмотреть что будет ...
01.02.2009 в 22:22:19
#1013021
мы друг друга кажется непонемаем сейчас я проверить его немогу мороз -10 да и все равно будет необьективно я не пойму что картонка даст ?я так если наружний радиатор будет летом неотдавать тепло то производительность еще упадет!!!
02.02.2009 в 18:07:04
#1014268
2vladislav1
vladislav1 написал : подскажите по самсунгам 7 и12 упала производительность что делать ?
vladislav1 написал : +1 +5
я думал он у вас при +1 плохо работает? картонка в этом случае поднимет давление конденсации...
vladislav1 написал : я так если наружний радиатор будет летом неотдавать тепло то производительность еще упадет!!!
про лето пока никто не говорил, летом нужен чистый радиатор ! :)
02.02.2009 в 22:55:21
#1014806
ломастер написал :
разьясни как это она поднимет давление засчет того что будет нагреваться сильней ?
03.02.2009 в 01:20:43
#1015081
ломастер 65 гра целс - Это нормальная температура трубы при работе на тепло
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу