19.06.2008 в 23:01:25
Eduardco написал : Щас тебе скажут шо без радиатора ну никак...
Не вопрос! У меня для 16 модулей щиток на 36. :) Вставим если надо!
19.06.2008 в 23:02:34
Гугл выдал несколько прайсов, где реле этого типа упоминается как 60-амперное. Так что, похоже, не дурят. Даже исходя из пессимистического подозрения, что амперы - "китайские", под защитой автомата 32А можно смело ставить. ИМХО.
Но лучше услышать, что об этой релюхе скажет iale.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.06.2008 в 23:06:36
Без контактора? И мой С40 на ввод в щиток заменить на С32?
19.06.2008 в 23:09:10
В худшем случае при аварии в сети будут полные 380В, амплитуда - 537В (566В, если взять 0,4кВ). Кондер на 630В конечно с запасом, если вольты не сильно китайские... Но как-то хочется поставить 1,0мкФх1000В.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.06.2008 в 23:09:56
А вообще, что предпочтительнее из брендов для данной проблемы? Может опять в Киеве заказать?
19.06.2008 в 23:10:05
Vlad75 написал : Без контактора?
Пожалуй.
Vlad75 написал : И мой С40 на ввод в щиток заменить на С32?
Если нет объективной необходимости в 40А, то лучше 32.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.06.2008 в 23:39:23
Vlad75 написал : Вскрыл тело!
Kamikaze написал : Но лучше услышать, что об этой релюхе скажет iale.
счас посмотрим...
19.06.2008 в 23:52:18
Ну в общем понятненько - китайский электронпром "родил" нечто вроде pcb-контактора. Судя по надписям на корпусе реле ( точнее их отсутствию - межд. сертификаты UL, Kema, CSA и т.п. ) и даташиту - амперы скорее всего приведены те, при которых корпус реле начинает плавиться :), но 30-40А имхо должен потянуть в длительном режиме. так что
Kamikaze написал : Даже исходя из пессимистического подозрения, что амперы - "китайские", под защитой автомата 32А можно смело ставить. ИМХО.
19.06.2008 в 23:55:13
Kamikaze написал : Но как-то хочется поставить 1,0мкФх1000В.
Не помешает, ибо такие как в этом РКН , бывает пробивает... Но 1000В значительно больше в габаритах, может в корпус не поместиться. Еще для 1 мкФ можно использовать помехоподавляющие конденсаторы класса Х2.
19.06.2008 в 23:56:14
Всем бааальшое спасибо!
20.06.2008 в 00:02:09
Vlad75 написал : Всем бааальшое спасибо!
Пож-та, на всякий случай прогрузите этот РКН макс. возможной нагрузкой полчасика и температуру хотя бы корпуса изделия проверьте... на всякий "пожарный" - 3 х тьфу
20.06.2008 в 08:56:48
iale написал : Еще для 1 мкФ можно использовать помехоподавляющие конденсаторы класса Х2.
Есть такой: B81131 Х2 MKT\SH 40\100\21\C на ~ 250 вольт 1 мкФ от EPCOS. Размеры: 30х30х18 мм. Выдерживает 2500 вольт постоянки (полипропиленовая изоляция). Только вряд ли его поставят - дорогой девайс.:)
20.06.2008 в 09:19:39
Контактор для мощных потребителей добавить - и вся недолга. А для всяких компьютеров-телевизоров оставить подключение через реле - чтобы быстродействие не снижать.
iale написал : прогрузите этот РКН макс. возможной нагрузкой полчасика
В случае неудачи контактор будет некуда цеплять. :)
20.06.2008 в 09:56:49
2iale А то, что номинал там 250в, в то время, как в силу специфики работы ему может понадобиться рвать цепь на 380, это нормально? Лично я такому твердотельному реле доверять бы не стал. Не похоже, чтобы у него был мозг, защищающий его самого от перегрева.
20.06.2008 в 09:58:14
ВТБ! написал : Контактор для мощных потребителей добавить - и вся недолга. А для всяких компьютеров-телевизоров оставить подключение через реле - чтобы быстродействие не снижать.
А что, идея мне нравится!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу