Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2008 в 14:54:30

ВТБ! написал : автомат без электромагнитного расцепителя

АЕ1031? Модульные брендовые существуют? Какая буква?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.06.2008 в 15:10:34

Kamikaze написал : Какая буква?

*ЭК. :) Буква по вкусу. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2008 в 15:20:24

ВТБ! написал : *ЭК

Почему-то они обычно на тепловом, а не электромагнитном, расцепителе "экономят". Да и контакты у "эконом-версий" обычно быстро подгорают (сталь-медь, а то и стать-сталь :net: )

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.06.2008 в 15:21:17

Kamikaze

Курские. Нет характеристики - нет буквы. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2008 в 15:23:20

ВТБ! написал : Курские.

ВМ-40? Разве есть варианты с только тепловым расцепителем?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.06.2008 в 15:41:53

Kamikaze написал : Разве есть варианты с только тепловым расцепителем?

Или то вовсе неавтоматические?

Да нет, всё-таки курские - АП50Б 2Т(3Т). Нет буковки "М" - нет магнитного расцепителя.

0

Следование моим советам вредит кошельку

soloden
soloden
Новичок

Регистрация: 20.09.2007

Казань

Сообщений: 38

20.06.2008 в 16:22:13

Магистраль делалась 2 года наза по всем нормам, в магистрали 4 толстых СИПа, до Трансформатора 400м, на ближайших столбах заземления не видно. Сейчас в ответвлении только 2 провода - очевидно, рекомендуемая система -ТТ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2008 в 16:24:20

ВТБ! написал : Или то вовсе неавтоматические?

Да, вроде бы.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

soloden
soloden
Новичок

Регистрация: 20.09.2007

Казань

Сообщений: 38

20.06.2008 в 16:32:20

В случае сработки как поднимать рычаг предохранителя или рубильника?, например, если на даче только женщины (или я чего-то не знаю?)?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2008 в 16:36:10

soloden написал : В случае сработки как поднимать рычаг предохранителя или рубильника?, например, если на даче только женщины (или я чего-то не знаю?)?

При сработке предохранителя нужно лезть менять плавкую вставку, а рубильник выключается только вручную.
Но автоматы третьего класса токоограничения в домашнем щитке не дадут сгореть вставке.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

20.06.2008 в 16:41:23

soloden написал : Магистраль делалась 2 года наза по всем нормам, в магистрали 4 толстых СИПа, до Трансформатора 400м

Тогда нет оснований для отказа от TN. Только не 4, а один четырёхжильный. Или пятижильный - освещение уличное. КТП достаточно далеко, "от фонаря" можно предположить ТКЗ где-нибудь от трёх до до пяти сотен ампер. Какой-нибудь С50 при этом толи сработает, толи нет...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.