21.06.2008 в 12:01:28

Уважаемые Мастера прошу вашей помощи. Система отопления из 3х контуров А,Б,В. Контур В идет в подвал. Используются секционные алюминиевые радиаторы. Котёл Vaillant турбированный на 24 KW. Использую терморегулирующие узлы установленные на радиаторы. Вопрос:

  1. Будет ли эта система отопления рабочей?
  2. Нужно ли что-нибудь в неё добавить? (например регулировку потоков контуров)
  3. Проблема с подключением зала. Необходимо поддержание заданной температуры. Какой вариант предпочесть 1 или 2. Может, есть свои идеи, поделитесь. Заранее спасибо.
0
Вложение
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

21.06.2008 в 18:24:11

надо добавить регулировочные вентиля на обратках контуров, чтобы их сбалансировать. зал я бы присоединил так же как и остальные радиаторы (двухтрубка). То есть -схема 1 (только там чота линии не дорисованы. Сцепка (схема 2) и диагональ (схема 3) совершенно излишни.

0
INPW
INPW
Новичок

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

21.06.2008 в 19:31:24

Байпасс написал : надо добавить регулировочные вентиля на обратках контуров, чтобы их сбалансировать. зал я бы присоединил так же как и остальные радиаторы (двухтрубка). То есть -схема 1 (только там чота линии не дорисованы. Сцепка (схема 2) и диагональ (схема 3) совершенно излишни.

Совершенно верно не дорисованы, потому как никак не могу понять, как стабилизировать температуру в зале у которого окна выходят на южную сторону. Там 3 радиатора. И хотелось бы поддерживать температуру с помощью одной термостатической головки. Как это можно сделать было мной предложено на варианте 2 и 3.
Спасибо за совет насчёт регулировочных вентилей на обратку контуров.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

21.06.2008 в 20:16:30

INPW написал : поддерживать температуру с помощью одной термостатической головки.

не получится, или надо ставить добавочный насос. Термоголовка имеет атомное гидравлическое сопротивление.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

21.06.2008 в 23:24:41

делайте диагональ и будет работать.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

21.06.2008 в 23:41:58

dinamit007 написал : делайте диагональ

только в качестве эксперимента с заведомо отрицательным результатом

0
INPW
INPW
Новичок

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

22.06.2008 в 01:10:02

Байпасс написал : делайте диагональ и будет работать.

Мне тоже кажется, что по диагонали работать будет. Там радиаторов то всего 15 штук в сумме.

0
INPW
INPW
Новичок

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

25.06.2008 в 23:32:05

Байпасс написал : надо добавить регулировочные вентиля на обратках контуров, чтобы их сбалансировать.

А можно ли сбалансировать контура с помощью запорных вентилей установленных на радиаторы? Или это очень сложно, легче поставить дополнительные регулировочные вентиля на обратки контуров?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

25.06.2008 в 23:48:05

INPW написал : А можно ли сбалансировать контура с помощью запорных вентилей установленных на радиаторы?

Если это радиаторные вентили, а не шаровые краны, то можно -они для этого и предназначены.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.06.2008 в 01:27:45

INPW написал : Мне тоже кажется, что по диагонали работать будет

В смысле греть по диагонали. На 100% греть будет при подключении низ-низ.

0
INPW
INPW
Новичок

Регистрация: 10.02.2008

Владимир

Сообщений: 57

26.06.2008 в 13:38:44

NNN написал : На 100% греть будет при подключении низ-низ.

т.е. по ленинградской схеме подключения?

0