dinamit007
dinamit007
Старожил

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

23.06.2008 в 13:02:07

согласен с dmvt1 на 100%

0
karer
karer
Новичок

Регистрация: 15.11.2007

Малин

Сообщений: 38

23.06.2008 в 20:00:58

Пижон,не смешите меня:D !На газ перейти не получится,если тянуть газопровод то денег не хватит,к ближайшему газопроводу 15 км. Пъ, Вам огромное спасибо, то что хотел узнать! dmvt1, dinamit007, Вам тоже спасибо,сейчас думаю над вашей идеей!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2008 в 20:39:40

karer написал : На газ перейти не получится,если тянуть газопровод то денег не хватит,к ближайшему газопроводу 15 км.

Ну во-первых, наверняка со временем появятся соседи, скооперируетесь, 15 км не так много, может еще кто будет тянуть мимо, ситуация развивается и со временем по крайней мере можно мечтать о газе. Это не невозможно. Во-вторых, если будет развитие и некий комплекс, в который входит здание (не в чистом поле оно стоит!) может построить нормальную твердотопливную котельную, одну на несколько зданий. Электричество сейчас - самый дорогой способ отопления, и если со временем получится сделать для соседних зданий и для других обитателей этого здания тепло по разумной цене - то у Вас будет уже готовая система отопления, а в случае с электрокалориферами - придется менять все, и обогреватели и проводка к ним окажутся ненужными. Из Вашей поэтажки видно, что здание не маленькое, другие собственники тоже заинтересованы в котельной, и к тому же построить котельную - пара пустяков, уголь тоже вроде не проблема.

0
karer
karer
Новичок

Регистрация: 15.11.2007

Малин

Сообщений: 38

23.06.2008 в 21:05:52

Газ возможно когда-то будут вести,но думаю очень не скоро.Это заводское помещение,завод(гранитный карьер) можно сказать находится в лесу.В помещении 60х18м находятся цех,раздевалки,душевые,столовая и другие быт.комнаты.Но в первую очередь хотим сделать отопление только на втором этаже(тот участок что на рис.),потом все по очереди помещения.

0
dmvt1
dmvt1
Старожил

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.06.2008 в 21:16:14

В словах Пъ есть доля истины. А почему Вы не задумаетесь над отоплением на сжиженом газе или солярке? У Вам реально надо киловатт 120 тепловой мощности, это не шутка. А Вы уверены, что Вы сможете получить такую мощность у электриков. Я смеюсь, когда люди задумывают отопление на сжиженом газе для дачи в 70 кв.м., а тут уже экономически выгодно будет закопать газгольдер на 3000-5000 л. и пригонять раз в квартал машину с сжиженым газом. Либо выходить на те же цифры по солярке. Расход у Вас будет под 50-80 л (это 800-1000 р по газу или 2000-2500 р по соляре) в день или 1500-2000 квт.ч. эл.энергии (3000-4000 р) в день. Т.е. разница может достигать 30-50 тыс. в месяц отопительного сезона. Естественно, это максимальные цифры в крутые морозы, реальные будут ниже. Газгольдер втанет в 100-120 тыс. руб, бак для солярки в 30-40 тыс.
А электрокотлов Вашей мощности (100-140 квт.) море и стоят они 60-70 тыс. руб. Как пример, http://www.teplovoda.ru/cash/info/386.html .Другое дело, что еще придется накрутить обвязки с циркуляционными насосами и регуляторами на сопоставимую, если не большую сумму.
А вообще-то у Вас стоимость отопления, по первым наброскам, может вылезти за 1 млн. руб. и тут имеет смысл подумать о проекте. Т.к. одно дело отопить насколько офисных помещений, а другое дело - производственные или складские помещения. Там совершенно иные технологии отопления, как например, тепловые завесы или отапливаемый приток.

0
Байпасс
Байпасс
Старожил

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

23.06.2008 в 21:42:57

Ну вот, все и запроектировали! Распечатывайте эту ветку форума. Переплетайте красиво, ставьте штамп "в производство работ" и вперед с барабаном на шее. С появлением инета процесс проектирования упростился до безобразия.Хотя чего было ожидать -если издают серъезные научные труды по мотивам надписей на стенах туалетов и заборах. Вместо того, чтобы обратиться в нормальную проектную организацию, послушал досужий треп каких-то шаромыжников (себя тоже к ним отношу) и решил проблему отопления цеха. Красота!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2008 в 21:48:11

dmvt1 написал : А почему Вы не задумаетесь над отоплением на сжиженом газе или солярке?

Дорого. Надо строить комбинированную котельню, уголь - основное топливо, солярка - резерв, никакого ж.газа, он дороже чем соляра. Мазут можно рассматривать. У них под 4000 метров только сейчас, а во вкус войдут - еще построят, если дело пойдет. Кстати, если продавать - то тоже ликвидность повысится. 4000 метров - это 400 квт, это вилы, я не знаю сколько вообще мощности есть, но скорее всего и столько нет. Что бы при цене 10 центов за квт отбивать расходы на отопление электричеством - в этом цеху кокаин по пакетикам фасовать надо.

0
karer
karer
Новичок

Регистрация: 15.11.2007

Малин

Сообщений: 38

23.06.2008 в 22:11:55

С электричеством проблем не будет, проект делают 3.5 мВт, основные помещения находятся рядом,далеко раздевалки, ну там думаю конвекторы можно поставить,в цеху наверное ничего,смысла нет,там постоянно будут ворота открыты и гуляй сквозняк.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.06.2008 в 09:48:11

Интересно мне стало - а КПД какой системы выше, электрокотел или элетроконвекторы? В первом случае понятно, все тепло остается внутри здания и стремится теплопотерями его покинуть.

  • магнитные поля электрокотла. Во втором - электромагнитные потери, насколько велики?
0
dmvt1
dmvt1
Старожил

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

24.06.2008 в 13:09:21

  1. КПД и первого и второго варианта близок к 100%. С конвекторами получится выигрыш за счет более точного регулирования температуры.
  2. А вот в раздевалке я бы поставил слабенький эл. котел и радиаторы. Рабочий класс наверняка начнет на конвекторах ватники сушить, тут и до пожара рукой подать.
0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.06.2008 в 18:52:54

Байпасс написал : послушал досужий треп каких-то шаромыжников (себя тоже к ним отношу) и решил проблему отопления цеха. Красота!

Пусть вся Украина так делает!:a
И баллистические ракеты.:eek:
Я тоже шаромыжник.:o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу