что не так ?

0
Вложение
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.06.2008 в 19:00:58

Зачем на каждую комнатную розетку отдельный автомат? Неэкономично.

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

22.06.2008 в 19:16:24

azus6 написал : azus6

у меня грубо говоря в каждой комнате по два кабеля (кабель на стену) чтобы потом по комнате не бегать распределяя нагрузку...всего 2 автомата (лишних по вашему)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2008 в 19:20:22

lerroy написал : что не так ?

Мне так думается, что практически все не так. Вводного автомата нет. Стоит на вводе УЗО 50А 30мА, а после него опять же УЗО на 30мА. Электроплита опять же без защиты стоит. УЗО 32А 10мА вы, хоть землю носом рыть будете, не найдете. Освещение тоже не помешает под УЗО поставить. Нагреватель слишком подозрителен, если вы к нему 6 квадратов тянете. Сечения проводов не указаны ...

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

22.06.2008 в 19:43:53

avmal написал : avmal

кабель везде 3*2.5 кроме эл. плиты и водонагревателя 3*6мм2 (проточный)

avmal написал : после него опять же УЗО на 30мА

чтобы вырубилась только розеточная группа

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2008 в 19:57:43

lerroy написал : кабель везде 3*2.5 кроме эл. плиты и водонагревателя

И на освещение 3х2,5? А отпущенная на квартиру мощность вам позволит проточник поставить?

lerroy написал : чтобы вырубилась только розеточная группа

Это почему же только розеточная группа будет отрубаться? Как-раз не обязательно - возможно будет отрубаться УЗО на вводе, а на розетках УЗО и носом не поведет.

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

22.06.2008 в 20:11:18

avmal написал : avmal

свет от добрых строителей проложен кабелем 3*2.5

схему подработал

водонагреватель проточник на 6-8 кВ...но он же кратковременно будет использовать вводной автомат 50А итого ввод 11кВ...проходит

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2008 в 20:31:39

lerroy написал : вводной автомат 50А

Хорошо, хоть автомат вводной появился. А по остальным замечаниям? Если не найдете УЗО 32А 10мА, то решили на 40А найти? А УЗО на 50А? Может быть расскажите про его цель в данной схеме?

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

22.06.2008 в 21:00:09

avmal написал : avmal

вы про УЗО для ванной, так там должно стоять узо на 10ма в любом случае...

0
lerroy
lerroy
Новичок

Регистрация: 04.03.2008

Москва

Сообщений: 55

22.06.2008 в 21:09:44

вы имеете ввиду что узо на 10ма бывает только меньше 16а?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.06.2008 в 21:25:43

А по поводу УЗО на освещение---это зря. Если УЗО случайно сработает (а это бывает часто) ---останетесь в темноте.

А вот на освещение санузла УЗО поставить надо --10 а, 30 ма.

0