azus6 спасибо учел поправил
22.06.2008 в 21:43:33
azus6 спасибо учел поправил
22.06.2008 в 23:05:29
Хорошо, но
Автомат 40 ампер после вводного---не нужен. Должны сразу дальше идти групповые (16 ампер )
Холодильник через УЗО--это совсем не хорошо. Для него должна быть отдельная линия сразу от вводного автомата ----чтобы в цепи не было УЗО (иначе при отключении,если вас дома не будет---могут продукты испортится). А утечка тока у холодильников---обычное дело.
Если проточный нагреватель используется только в период отключения воды и нерегулярно, то можно отказаться от отдельной линии для него----и подключать в розетку для электроплиты (это допускается).
Естественно, с сохранением требуемого сечения проводов. И пользоваться плитой и нагревателем неодновременно.
23.06.2008 в 01:16:25
azus6 написал : azus6
еще раз спасибо 1 понятно 2 по холодильнику... если убрать это УЗО то дальше по цепочке идет общее 50а -30мА...тогда сразу эту линию на вводной автомат кидать 3 кухня и ванная в разных концах квартиры
23.06.2008 в 01:19:48
вот примерно что будет
23.06.2008 в 07:58:08
Холодильник должен быть запитан сразу после вводного автомата.
23.06.2008 в 09:49:03
azus6 написал : azus6
cпасибо ... стиралку вместе сним можно будет подключать?
23.06.2008 в 10:05:06
можно. Т.к стиральная машина будет установлена в СУХОМ помещении ---то все ОК. Отсутствие УЗО в таком случае допустимо. А вот трехпроводка--обязательна.
23.06.2008 в 10:49:20
lerroy написал : спасибо учел поправил
40А автомат лишний, два УЗО на 30мА, после 50А на 30мА (63А на 30мА) тоже лишние .
23.06.2008 в 10:52:37
azus6 написал : А утечка тока у холодильников---обычное дело.
Странно ни разу, не попадались.