Подскажите плиз может я чего-то тут напутал или что-то сделал не рационально. Интересует логичность разбивки на группы, сечение проводов, выбор номинала автоматов и УЗО, а также принадлежность к группам последнего. Холодильник непременно хочу на отдельной группе!
Имеем однушку в новостройке с приложенным к ней внутриквартирным щитком в котором автоматы на: 16А-1, 20А-2, 40А-1 и УЗО на: 25А-2, 40А-1. Согласуясь с данными вводными параметрами и тем что в щитке есть еще 4 свободных позиции на автоматы родились следующие группы
- Эл. плита+духовка. Авт. на 40А+ УЗО на 40А. Провод ВВГ 3х6
- Холодильник. Авт. на 10А. Провод ВВГ 3х2,5
- Розетки на кухне. (приборы, чайник, вытяжка и стиралка). Авт. на 25А+УЗО на 25А. Провод ВВГ 3х4
- С/узел. (ТЭН накопительный, розетка, свет над зеркалом) Авт. на 20А+УЗО на 25А. Провод ВВГ 3х2,5
- Розетки. (кухня - другая стена и 1/2 комнаты). Авт. на 16А Провод ВВГ 3х2,5
- Розетки. (1/2 комнаты, коридор, свет в шкафу) Авт. на 20А. Провод ВВГ 3х2,5
- Свет. (комната, коридор) Авт. на 10А. Провод ПУНП 3х1,5