10.02.2006 в 00:22:23
Подскажите плиз может я чего-то тут напутал или что-то сделал не рационально. Интересует логичность разбивки на группы, сечение проводов, выбор номинала автоматов и УЗО, а также принадлежность к группам последнего. Холодильник непременно хочу на отдельной группе!
Имеем однушку в новостройке с приложенным к ней внутриквартирным щитком в котором автоматы на: 16А-1, 20А-2, 40А-1 и УЗО на: 25А-2, 40А-1. Согласуясь с данными вводными параметрами и тем что в щитке есть еще 4 свободных позиции на автоматы родились следующие группы
10.02.2006 в 09:15:57
[QUOTE=неЗнайка]
Если у Вас розетки не на 25 А и 20 А соответственно рассчитаны, то эти автоматы для розеток использовать нельзя. Это уже неоднократно обсуждалось на форуме. Почитайте внимательно.
Скорее всего, Вам еще группы понадобятся: отдельно на стиралку + УЗО, ТЭН (на сколько он Вт?) + УЗО.
10.02.2006 в 09:23:53
[QUOTE=Peter1234]
неЗнайка написал : Если у Вас розетки не на 25 А и 20 А соответственно рассчитаны, то эти автоматы для розеток использовать нельзя. Это уже неоднократно обсуждалось на форуме. Почитайте внимательно. Скорее всего, Вам еще группы понадобятся: отдельно на стиралку + УЗО, ТЭН (на сколько он Вт?) + УЗО.
С каких пор номинал автомата стал определяться номиналом розетки. В каких нормативных документах это прописано?
10.02.2006 в 14:41:44
[QUOTE=filvik]
Peter1234 написал : С каких пор номинал автомата стал определяться номиналом розетки. В каких нормативных документах это прописано?
Совсем недавно на эту тему рубилово было. Не думаю, что имеет смысл обсуждать. Вы при своем мнении, я при своем.
10.02.2006 в 15:52:13
Не это ли рубилово имели в виду: