Граждане, на основании какого документа можно проводить ливневую канализацию (плюс ревизия на ней) через помещение, где стоит электрический распред.шкаф на весь дом (12 этажей)...
Если это нарушение, то к кому с этим обращаться?
24.06.2008 в 22:47:53
Граждане, на основании какого документа можно проводить ливневую канализацию (плюс ревизия на ней) через помещение, где стоит электрический распред.шкаф на весь дом (12 этажей)...
Если это нарушение, то к кому с этим обращаться?
24.06.2008 в 23:04:21
ПУЭ написал : 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Г.А. написал : 7.1.9. Электрощитовое помещение — помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.
..
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.06.2008 в 23:04:26
ПУЭ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. 7.1.29 ...Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.06.2008 в 23:16:23
Граждане дорогие, это я читал, но вы технадзор говорит - у нас все по проекту, я в ответ проект х---я, покажите проект. Пока не показали.
В приведенных цитатах, слова "Прокладка через эти помещения" двусмыслены. Поясню, шкаф у нас на проходе, между квартирами, т.е. не в электрощитовом помещении и 1м соблюдается.
24.06.2008 в 23:23:46
Г.А. написал : Поясню, шкаф у нас на проходе, между квартирами, т.е. не в электрощитовом помещении и 1м соблюдается.
Тогда, в соответствии с п. 7.1.28 (последние два предложения) всё в ажуре. Вы же в первом посте говорили о помещении, а выходит, что выделенного помещения нет. Вводите, однако, в заблуждение... :(
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.06.2008 в 23:28:14
Все ж есть вопрос, который меня смущает. Раньше ливневки не было, теперь есть, но ящик то старый. Не похож он как-то на IP31 современные судя по картинкам.
Что-такое IP31 по простому.
24.06.2008 в 23:32:35
Г.А. написал : Что-такое IP31 по простому.
Внутрь нельзя просунуть карандаш и есть крыша от вертикальных капель.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.06.2008 в 23:33:25
Г.А. написал : Что-такое IP31 по простому.
Защита от попадания мелких частиц до 2,5 мм и от попадания капель сверху.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.06.2008 в 23:37:14
вот это по взрослому или много лишнего?
24.06.2008 в 23:43:27
Г.А. написал : это по взрослому или много лишнего?
А Вы о чём? IP31 или IP54? Кстати, замочек там поганый, явно не для подъезда...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.06.2008 в 23:53:51
полагаю, что я об IP31 ПУЭ 7.1.28.
наш ящик может открыть каждый желающий, ну плюс отвертка.
читаю ГОСТ 14254-96. Чегой -то в части IP31 про воду и капли нету ничего. Чудно, ливневка с ревизией рядом...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу