Здравствуйте. Оцените схему небольшого дачного дома. Может быть есть какие-нибудь ошибки или замечания. Буду очень признателен за ответ.
25.06.2008 в 22:56:15
Pavian написал : Оцените схему небольшого дачного дома.
Сами рисовали?... ;) По картинкам замечаний нет, всё путём. Есть вопросы.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.06.2008 в 22:57:03
Свет лучше через другое УЗО. Или мимо него.
25.06.2008 в 23:24:08
Рисовал, конечно, не сам, а только немного переработал другую схему. Может быть я что-нибудь не так обозначил, но провод РЕ идет на контур заземления, закапываемый в землю. Автомат на 20А поставил на розетки в доме потому, что там стоит электроплитка и водонагреватель. Согласен с Вами, автомат на свет можно поставить до УЗО. Честно говоря, точно не знаю сколько выделено мощности на дом , но у соседа стоит автомат 40А.
25.06.2008 в 23:31:09
Pavian написал : автомат на свет можно поставить до УЗО
Это недопустимо, раз Вы планируете ТТ ("провод РЕ идет на контур заземления, закапываемый в землю").
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.06.2008 в 23:31:13
Мощным нагрузкам, водогрею, или розетке для плитки, розетке для стиральной машины - лучше пустить отдельную, персональную линию с отдельным автоматом или УЗО. Насчёт контура, действительно - поподробнее. Есть ньюансы. И питающие сети у вас какие?
25.06.2008 в 23:32:17
Линия освещения, соглавно ПУЭ, тоже должна быть трехпроводной.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.06.2008 в 23:34:26
Dale написал : автоматом или УЗО
Автомат - обязательно, никаких "или".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.06.2008 в 23:40:50
Эл. плитка, водогрей - в сумме 2,5-3,5 кВт, значит отдельная группа 3х2,5 + АВ 16А. По вводному уточните не у соседа, а в правлении садоводства или, если свой договор будет, у энергетиков... Эл. энергия - это не вода из речки ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.06.2008 в 23:47:15
Kamikaze написал : Автомат - обязательно, никаких "или".
Да, конечно. "и если нужно - УЗО" :o
26.06.2008 в 14:46:08
2Pavian
А зачем ставить УЗО номиналом 63А,если вводной автомат на 40А?
2Dale
Зачем свет тянуть мимо УЗО?Не хотите защитить жителей домика?
26.06.2008 в 15:12:15
Мирумир написал : Зачем свет тянуть мимо УЗО?Не хотите защитить жителей домика?
Защита - дело жителей домика. Хотят - пусть ставят УЗО. Но отдельное от силы. Потому, что когда темной, зимней ночью сработает УЗО от какой нибудь розетки - весь дом окажется без освещения. А надо будет ремонтироваться..
26.06.2008 в 16:01:30
Мирумир написал : А зачем ставить УЗО номиналом 63А,если вводной автомат на 40А?
Для запаса "прочности".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.06.2008 в 16:15:18
2Dale
Согласен,на розетки и свет по раздельному УЗО,но без него опасно.
26.06.2008 в 16:16:09
2Kamikaze
Для чего нужен запас прочности,если при привышении тока 40А первым сработает вводной автомат? :)