2Мирумир Вы путаетесь в назначении элементов схемы и их номиналах. Автомат защиты АВ 40А - он обеспечивает защиту проводников. А номинал УЗО 63А говорит о максимальном токе коммутации его контактами и тут запас не лишний.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Мирумир
Мирумир
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

27.06.2008 в 11:45:17

2sergey_sav Понятно. Может глянете заодно мою схему квартирного щитка?Последний вариант в моем посте №92. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=765860#post765860

0
Pavian
Pavian
Новичок

Регистрация: 24.02.2008

Москва

Сообщений: 19

27.06.2008 в 23:11:03

Спасибо за советы. Поставлю отдельное УЗО на свет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2008 в 23:22:10

2Pavian Не забывайте, что при независимом заземлении (система ТТ) безопасность обеспечивается только применением УЗО, потому их нужно выбирать из брендов первого эшелона.