26.06.2008 в 16:30:30

Мирумир написал : Для чего нужен запас прочности,если при привышении тока 40А первым сработает вводной автомат?

40А автомат при нагрузке 45А будет очень долго работать.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.06.2008 в 16:34:30

2Мирумир АВ на 40А не должен отключаться при токе 45А, а при токе 58А он должен отключиться в течение одного-двух часов. Практически - обычно минут 20-30 гарантированно продержится.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

27.06.2008 в 01:48:07

Kamikaze написал : 2Мирумир АВ на 40А не должен отключаться при токе 45А, а при токе 58А он должен отключиться в течение одного-двух часов. Практически - обычно минут 20-30 гарантированно продержится.

что-то долго.... любой кабель двадцать раз успеет сгореть

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2008 в 08:46:11

2dinamit007 Не любой, а неадекватно малого сечения. Время нагрева биметалла в автомате согласовано с временем нагрева кабеля (тепловой инерцией кабеля). Правильно подобраный кабель не успеет сгореть.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

27.06.2008 в 10:33:53

Kamikaze написал : 2Мирумир АВ на 40А не должен отключаться при токе 45А, а при токе 58А он должен отключиться в течение одного-двух часов. Практически - обычно минут 20-30 гарантированно продержится.

[QUOTE=Kamikaze] Может я чего не понимаю,но тогда зачем нужено УЗО на 63А,если вводной автомат пусть даже на 58А отключится?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.06.2008 в 10:36:19

Мирумир написал : зачем нужено УЗО на 63А,если вводной автомат пусть даже на 58А отключится?

А потому что УЗО менее 63А только на 40А, а этого уже "малавата будет... " (с)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

27.06.2008 в 11:07:35

2sergey_sav
Тогда и провода нужно подбирать под 63А.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.06.2008 в 11:21:14

2Мирумир Вы путаетесь в назначении элементов схемы и их номиналах. Автомат защиты АВ 40А - он обеспечивает защиту проводников. А номинал УЗО 63А говорит о максимальном токе коммутации его контактами и тут запас не лишний.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

27.06.2008 в 11:45:17

2sergey_sav Понятно. Может глянете заодно мою схему квартирного щитка?Последний вариант в моем посте №92. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=765860#post765860

0
Аватар пользователя
Pavian

Местный

Регистрация: 24.02.2008

Москва

Сообщений: 19

27.06.2008 в 23:11:03

Спасибо за советы. Поставлю отдельное УЗО на свет.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2008 в 23:22:10

2Pavian Не забывайте, что при независимом заземлении (система ТТ) безопасность обеспечивается только применением УЗО, потому их нужно выбирать из брендов первого эшелона.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.06.2008 в 23:37:15

2Pavian
А что за прога использовалась для создания эскиза ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу