27.06.2008 в 23:02:20
Di-es написал : УЗО без дифавтомата поставили на входе в квартиру вместо рубильника. Рубильник мне не нужен. Смысл- если КЗ- отрубится УЗО и раньше чем диф в подъезде.
Зря заменили рубильник - именно он предназначен для включения-отключения под нагрузкой более, чем автомат или УЗО. Если КЗ, то сработает диф, которыми вы защитили все группы в квартире и смысла во входном УЗО на 30мА я, как-раз, вижу менее всего.
27.06.2008 в 23:04:44
Di-es написал :
- У меня сейчас ставят механизмы розеток- из-за КЗ это УЗО и сработало сегодня.
-УЗО могло срабатывать и из-за элементарного касания при монтаже нейтрального и заземляющего проводов, а не короткого замыкания...
27.06.2008 в 23:05:54
sergey_sav написал : Указывается фазный расчётный ток, впрочем и сами можете посчитать из 18 кВт.
Сомнения пропадут.
Спасибо, сомнения пропали после того, как пересчитал. Странные проектировщики - расчетную мощность указывают по трем фазам, а расчетный ток по одной ... :confused:
27.06.2008 в 23:30:47
Valeryko написал : -УЗО могло срабатывать и из-за элементарного касания при монтаже нейтрального и заземляющего проводов, а не короткого замыкания...
- и панику поднимать рано- вот когда монтаж закончат- тогда и ясно станет...
Все правильно. Да я и не паникую пока. ))
27.06.2008 в 23:32:38
27.06.2008 в 23:36:41
Di-es написал : рубильник просто включает-выключает, а этот вроде должен отрубать.
Отрубит, если сработает быстрее диф. автомата. Но насколько помнится, Вы этот девайс в начале назвали УЗО 40А? Тогда он не сработает...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.06.2008 в 23:55:10
Di-es написал : рубильник просто включает-выключает, а этот вроде должен отрубать.
Именно для того и ставят на вводе рубильник, чтобы отрубать, а защита у вас стоит групповая. Или, по крайне мере, должна стоять. Еще обратите внимание, что теперь вы можете отключать не все рабочие провода, как рубильником, а только фазные, что не увеличивает вашей безопасности. Можете исправить свою ошибку, вернув на место рубильник или поставив четырехполюсный автомат.
28.06.2008 в 00:00:38
Я просто завтра сфотографирую свой щит и его конкретно покажу, а то всех запутала, УЗО, выключатель... (
28.06.2008 в 18:20:48
avmal написал : Может, если ток в одной из фаз пудет превышать номинал, а другие даже будут обесточены, т.е. без нагрузки.
Спасибо господин avmal, однако, это не ответ. Впрочем, сам вопрос был риторическим, как реакция на утверждение:
Lazy_ написал : может быть перекос фаз
т.е. перекос фаз может вызвать срабатывание АВ. А вот это – Не может.
sergey_sav написал : Отрубит, если сработает быстрее диф. автомата.
Не отрубит – однозначно: диф на 32А, а АВ – 40А. Смысл этого АВ – только в том, что можно отключить квартиру самому. Т.е вполне можно было бы поставить рубильник. АВ здесь бессмысленно, т.к. будет срабатывать вместе с дифом.
29.06.2008 в 23:48:32
Di-es написал : слабое в подъезде- часто вырубается
Замените этого уродца на диф.автомат пристойного производителя. Или на связку из автомата С32 и УЗО 40А/100мА типа S.
30.06.2008 в 14:38:44
ВТБ! написал : Замените этого уродца на диф.автомат пристойного производителя. Или на связку из автомата С32 и УЗО 40А/100мА типа S.
+1
30.06.2008 в 14:59:51
Di-es: ремонт в квартире идет? Новый дом? Знаем такое. Да, маразм, ничего с этим не сделать. У самого на объекте так, более того, поставили временный ограничительный автомат 25А, и тоже туда же. Предыдущие мастера на объекте поступили просто - взломали замок (судя по всему надоело бегать). Хозяин купил новый, один ключ от него отдал в диспетчерскую, а второй - мне. :p Теперь если оно щелкает, я аккуратненько отрываю опечатку, открываю щит, включаю, закрываю щит, смачиваю бумажку водой, приклеиваю на место. Квартиру заканчиваю, поставил постоянный квартирный щит, щелкать перестало. Тем временем начался ремонт в соседней квартире, теперь у них щелкает, кажется тоже замок сломали уже. Маразм, и сам дежурный электрик это признает, но сделать ничего не может - указания свыше...
01.07.2008 в 17:57:06
Почитал, еще раз посмотрел на фото....
И хочу подтвердить свои слова.
Менять сразу ничего не стоит. Существует, высокая вероятность, что все работает.
Что нужно реально сделать, чтобы понять проблему.
Когда в следующий раз отключится даф. автомат необходимо:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.