Жоржыч написал :
Немного ОФФ. Судя по плану 1-го этажа, котел у вас стоит в с/у. Как вам это удалось согласовать с газовиками?
У нас нет газа.
AN-76 написал :
У Вас мощность котла 6 квт на 160 м.кв.? Этого как мне кажется недостаточно. Нужно исходить из правила 1 квт на 10 кв.м.
К сожалению больше нельзя. Разрешенная мощность всего 9кВт при 3-х фазном вводе. Вообще я расчитываю что отопление будет работать в экономном режиме градусов 40-50С (поработал в свое время над утеплением дома), поэтому и чугунные радиаторы хочу поставить.
dinamit007 написал :
слишком длинную однотрубку вы нарисовали. Советую переделать на двухтрубку
Мне главное, чтобы система работала. А температуру в радиаторах можно клапанами регулировать. При двухтрубке слишком много торчащих труб, мне это не нравится.