:helpУ нас в доме отключили горячую воду.Купил проточный водонагреватель на 3.5кВт.Подключил.10 секунд работает и вырубает предохранитель на 16А.Причем в квартире все остальные электроприборы отключены.Подскажите профану что делать?Помыться очень хочется:(...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.07.2008 в 21:21:25

Димонд написал : проточный водонагреватель на 3.5кВт.Подключил.10 секунд работает и вырубает предохранитель на 16А.Причем в квартире все остальные электроприборы отключены.

Это точная информация, что все остальные электроприборы выключены? А то потом выясняется, что холодильник забыл выключить на той же линии, теплые полы ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 21:26:04

Точно все выключено...Может предохранитель скотчем заклеить и мыться себе на здоровье...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.07.2008 в 21:37:42

2Димонд
Скажите, а эта линия защищена УЗО?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 21:39:30

Димонд написал : Помыться очень хочетс

В темноте, а говорите все выключено.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 21:43:20

Не знаю про УЗО...А моюсь при свете одной лампочки в ванной.Блин, она что так много жрет?Лучше скажите выдержит проводка или нет?!

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.07.2008 в 21:56:03

Димонд написал : Не знаю про УЗО...А моюсь при свете одной лампочки в ванной.Блин, она что так много жрет?Лучше скажите выдержит проводка или нет?!

Скжем так, кроме того, что проводка может не выдержать, при отсутствии УЗО вы рискуете получить электротравму с летальным исходом.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

01.07.2008 в 21:56:07

Димонд написал : Не знаю про УЗО...А моюсь при свете одной лампочки в ванной.Блин, она что так много жрет?Лучше скажите выдержит проводка или нет?!

3.5 кВт это приблизительно 17.5 Ампер. Потому и вырубает. Каков вводной автомат? Поставь вводной автомат на 25А, на розетки квартиры после него 16А, на проточник 20 А (веди отдельной линией!).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2008 в 22:09:25

Спасибо всем!Буду чайником греть водичку и мыться...:(Зато поживу подольше...Жаль денег что потратил на этот бесполезный теперь нагреватель...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.07.2008 в 22:09:26

Маугли7111 написал : 3.5 кВт это приблизительно 17.5 Ампер. Потому и вырубает.

3,5кВт это 15,9А, но даже от 17,5А нормальный АВ на 16А не должен отключаться. Тем более за 10 с.

2Димонд Точно мощность 3,5кВт? Для проточника как-то скромненько.

Если с мощностью все точно, то возможные причины: старение автомата (изменение характеристик), большое переходное сопротивление на клеммах автомата (слабо зажаты провода), вызывающее сильный нагрев и сработку АВ.

И вопрос не в тему - как решена задача защитного зануления (по простому заземления) проточника?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.07.2008 в 22:29:04

Kamikaze написал : Точно мощность 3,5кВт?

Наверное, этот... "Водонагреватель Atmor Summer Недорогая полностью автоматизированная модель мощностью 3.5 кВт, предназначенная для использования в летних условиях. Не требует усиления электропроводки. Использование без идущих комплекте душевой и/ или кухонной насадок запре...":confused:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.