Маугли7111 написал :
3.5 кВт это приблизительно 17.5 Ампер. Потому и вырубает.
3,5кВт это 15,9А, но даже от 17,5А нормальный АВ на 16А не должен отключаться. Тем более за 10 с.
2Димонд Точно мощность 3,5кВт? Для проточника как-то скромненько.
Если с мощностью все точно, то возможные причины: старение автомата (изменение характеристик), большое переходное сопротивление на клеммах автомата (слабо зажаты провода), вызывающее сильный нагрев и сработку АВ.
И вопрос не в тему - как решена задача защитного зануления (по простому заземления) проточника?