06.07.2008 в 22:21:43

Alex_Penza написал : Вы сами поняли, что сказали?

понял, просто не везде есть специальные крны для балансирования двухтрубки.

0
storoj
storoj
Местный

Регистрация: 03.07.2008

Барнаул

Сообщений: 153

26.09.2008 в 08:54:29

Собственно запустил в работу схему в таком виде как на рисунке. После недели эксплуатации при t=68C могу с уверенностью сказать что необходимый функционал обеспечен. Но с 20-кой выявилась другая проблема: у aquaPro Ф20 pn25 коэффициент расширения оказался больше чем расчётный 2мм на 1м. Что приводит к выгибанию трубы на длинном участке. Т.е. борьба за эстетичность привела к необходимости установки компенсаторов. Соотв. вопрос: можно ли использовать П-образыевставки или необходимо использование компенсатора в виде оригинального конструктива в виде неармированной петли? И что будет изящней смотреться с учётом того, что подача и обратка проложены одна над другой?

0
Вложение
Andryshka
Andryshka
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

26.09.2008 в 21:09:00

Можно и П-образные вставки. Только почитайте сперва, какие длины плеч делать у П-компенсаторов.

0
Rom5
Rom5
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Черкассы

Сообщений: 133

27.09.2008 в 00:06:50

storoj написал : Собственно запустил в работу

вопрос - какими вентилями балансируете ветки и коллектор ставили натуральный (металл/ППР) или ваяли из тройников ППР?

ps. самого интересуют эти вопросы, т.к. тоже будет две ветки СО, а с вентилями никак не определюсь. Была даж мысль - существуют ведь вентиля (не шаровые краны) сварные как фитинги для ППР - что если их на подаче ставить? ведь в принципе ветки один раз настроил и более его крутить и не надо... Прокомментируйте плз.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.09.2008 в 00:49:32

Вопрос по схеме: что случится с насосом, если все термоголовки (терморегуляторы) закроются ? Насос будет тужиться в безрасходном режиме ? Или для такого случая должна быть какая-то защита ?

0
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

28.09.2008 в 17:36:06

AsteMeX один радиатор или полотенцесушитель без терморегуляторов

0
storoj
storoj
Местный

Регистрация: 03.07.2008

Барнаул

Сообщений: 153

29.09.2008 в 05:44:59

Rom5 написал : вопрос - какими вентилями балансируете ветки и коллектор ставили натуральный (металл/ППР) или ваяли из тройников ППР?

Балансировка осуществляется вентилями на подаче для каждого контура и на 2-х первых радиаторах. Вентили итальянские LUX. На обратке с контуров обычные шаровые краны (тоже итальянские), которые как и вентили на 2-х последних радиаторах открыты полностью. Также регулирование осуществляется за счёт скорости циркуляции насоса (на розжиг -3, рабочий режим -2, на догорании можно оставлять 1). Колекторы собраны на полипропилене. Металлом обварено чуть больше метра от котла, далее до коллекторов идёт чешский П.П. Ф32 pn25. Полипропиленовые краны (3шт) и фильтр Ф32 pn25 установлены только на контуре насоса.

Rom5 написал : ведь в принципе ветки один раз настроил и более его крутить и не надо...

При равной длинне контуров и хорошем насосе время прогревания для каждого контура одинаково по определению. На будущее есть смысл слегка приглушать контур 2-го этажа, т.к. энерго разбор первого этажа за счёт поступления холода от входной двери должен быть выше. Да и не все любят жару в спальне...

0
storoj
storoj
Местный

Регистрация: 03.07.2008

Барнаул

Сообщений: 153

29.09.2008 в 05:52:57

AsteMeX написал : Вопрос по схеме: что случится с насосом, если все термоголовки (терморегуляторы) закроются ? Насос будет тужиться в безрасходном режиме ? Или для такого случая должна быть какая-то защита ?

А что собственно должно случиться? Насос расчитан на неприрывный режим работы в течении 5-7 лет, только фильтр не забывай чистить... От перегрева спасает терморегулятор на котле. Выключили на долго свет - котёл погас.

0
storoj
storoj
Местный

Регистрация: 03.07.2008

Барнаул

Сообщений: 153

29.09.2008 в 14:52:06

Andryshka написал : Можно и П-образные вставки. Только почитайте сперва, какие длины плеч делать у П-компенсаторов.

Расчётная длина одно... вот встречная тема - на перемычке П использовать трубу не Pn25, а Pn20 и 

создавать с помощью распорки при монтаже изначальное растяжение компенсатора. На сколько это применимо на практике?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.06.2012 в 14:35:30

добрый день !!все это интересно и здорово ,подскажите пожалуйста зделали отопление труба 32 2ух трубная система открытого типа начали топить и трубы поползли по дому стали расширятся ,обезательно ставить компенсаторы ? просто у маих знакомых их нет и система работает

0
storoj
storoj
Местный

Регистрация: 03.07.2008

Барнаул

Сообщений: 153

14.06.2012 в 15:41:04

alexprol Я компенсаторы ставить не стал - просто снял "проблемные участки" с жесткого крепления. Всю проводку зарыл коробом из ГКЛ, причем верхнюю часть не крепил на саморезы, а сделал съемной (обклеил обоями и надел по краям капроновый профиль).

0