Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.08.2012 в 22:05:08

А, если скажем хрущёвка, 1968 года постройки, выдержит ли балкон массу груза в 1 тонну?

0
Аватар пользователя
aiv

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

02.09.2012 в 21:45:30

Здравствуйте! Вопрос такой. Балкон 3,1х0,75 в хрущевке остеклен однокамерным стеклопакетом по периметру (ранее было остекление деревянными рамами), парапет снаружи обшит сайдингом. Думаю, как выровнять пол? Рабочий, делающий ремонт в квартире, предлагает фанеру (20 мм) на балках со стяжкой. Исходя из того, что прочел на форуме, допустимая нагрузка на мой балкон 465 кг (3,1х0,75х200), остекление по периметру тянет на 230 кг. (50х4,6 м). Остается 235 кг. допустимой нагрузки, я прав? Это вес примерно 3 человек. То есть любые манипуляции с полом - "игра на повышенных тонах"? И что делать?

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

02.09.2012 в 21:56:08

aiv написал : Исходя из того, что прочел на форуме, допустимая нагрузка на мой балкон 465 кг (3,1х0,75х200),

Исходя из вашего расчета, вы невнимательно читали. Для начала прочитайте пост 199. Во-вторых эта нагрузка принимается с учетом того, что на балконе уже сделаны бетонные полы и смонтировано ограждение с цветочницей.

0
Аватар пользователя
aiv

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

02.09.2012 в 22:10:20

almeca Спасибо большое за ответ! Не дочитал до 199 поста :). Ограждение у меня с цветочницей есть. Его-то сайдингом и обшили. :) Если несложно, ваша оценка предложения моего рабочего? Верное ли решение? На сколько все это потянет? Какой запас прочности останется?

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

02.09.2012 в 22:14:47

aiv написал : Верное ли решение?

Нормальное решение, только поясните -как это

aiv написал : на балках со стяжкой.

0
Аватар пользователя
aiv

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

02.09.2012 в 22:21:24

Не могу, но попробую :) За что купил, за то продаю, не строитель :) Может я не так сказал: на лагах?

Еще не понимаю, что будет с влагой. Вы же писали, кажется: нужен или выход или герметичность. Сайдинг запенен, конечно, но конденсат-то будет, наверно. Или я опять чушь несу? :)

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

02.09.2012 в 22:25:54

aiv написал : Может я не так сказал: на лагах?

Да не, балки, лаги - без разницы, что за стяжка? Поверх фанеры что ли? Ну это вряд ли.... Так что делайте - пол у вас получится легкий, запас по прочности будет. Можете выходить на балкон вчетвером, и даже в одежде!:)

aiv написал : конденсат-то будет, наверно.

У вас балкон не утеплен, правильно? Я имею в виду - отопления там нет? Скорее всего - нет, значит и конденсат, если и будет - то незначительный, как появится, так и просохнет.

0
Аватар пользователя
aiv

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

02.09.2012 в 22:29:29

От ваших сообщений как-то настроение улучшается! Если я правильно понял рабочего, балки закрепляются раствором на полу по уровню, сверху лист фанеры.

Отопления нет. Вы правильно поняли. Спасибо!

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

02.09.2012 в 22:37:12

Да не за что...

0
Аватар пользователя
aiv

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

02.09.2012 в 22:41:20

Приятно с вами говорить, ей-богу! Дай Бог вам здоровья. И спасибо еще раз!

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

02.09.2012 в 23:11:48

aiv написал : Дай Бог вам здоровья.

Вот это спасибо!:)

0
Аватар пользователя
Николай178

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Москва

Сообщений: 5

07.11.2012 в 12:12:48

Здравствуйте!
Ситуация такая...Балкон 0.9х3.6м в панельке типа 1-515/9м сделал стяжку положил плитку т.к. перепад был 5-7см к перилам. В общей сложности получилось около 400кг -это стяжка+плиточный клей+плитка. Старый пол (асфальт или что-то похожее), что лежал на плите по глупости не стал снимать (вес не известен!)...Вот тепереь думаю а не перебор? Т.к. еще остекление (аллюминий), шкафы и барахло в них....Прочитал всю тему, но так и не понял(может я глупый) какая допустима нагрузка? может это все отковырять нафиг и положить ламинат на лаги?

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

07.11.2012 в 15:03:38

Вообще не понял смысла спрашивать. Дело сделано. Не обвалился? Может и не обвалиться. А может... Смешно право. Здесь не проектный институт. Вашего балкона в глаза не видели.

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

07.11.2012 в 21:14:07

Все бы хорошо.. А если при заделке арматуру через раз варили, время поэкономить? Или плита с трещиной например? Я к тому, что СНиП это одно, а в реалиях может быть гораздо хуже все.. Лично я бы со своим балконом (глядя на его внешний вид) так рисковать не стал...

0
Аватар пользователя
Admin

Админ

Регистрация: 08.10.2005

Сообщений: 4389

07.11.2012 в 23:46:43

Gins написал : Я к тому, что СНиП это одно, а в реалиях может быть гораздо хуже все..

Полностью согласен.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу