Прошу специалистов оценить схему разводки отопления частного дома. Сейчас предполагается сделать первый этаж, в следующем году - отопление мансарды. Общая отапливаемая площадь - 130 кв.м. Котел - Ferroli DOMIcompact C 24. Двухконтурный дымоходный. 2-й контур решили пока не использовать из-за удаленности от котла точек потребления горячей воды (9 метров). Радиаторы - алюминиевые "Нова Флорида". На рисунке указаны кол-во секций и удаленность радиатора от коллектора. 2 пары коллекторов - одна возле котла, другая под лестницей на 2-й этаж. Трубы - МП 16, 2-я пара коллекторов соединена МП 20.

0
Вложение
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

04.07.2008 в 16:05:41

Не понятен узел от котла до первого коллектора. По-хорошему надо сделать так: от котла-20 трубой магистраль, которая делится на 2 контура -1й и второй этаж. На обратках каждого контура -по вентилю или балансировочному клапану. Далее к ветке первого контура присоединяются первый и второй коллектор. По вашей схеме кажется, что вы с сосков первого коллектора берете и на второй этаж и на второй коллектор -так нельзя.

0
Аватар пользователя
iguz

Местный

Регистрация: 27.05.2008

Киев

Сообщений: 24

04.07.2008 в 18:03:44

Пижон написал : По-хорошему надо сделать так: от котла-20 трубой магистраль, которая делится на 2 контура -1й и второй этаж

2-й этаж - мансарда - небольшой площади, всего 2 радиатора. Все равно должен быть отдельный контур?

Пижон написал : По вашей схеме кажется, что вы с сосков первого коллектора берете и на второй этаж и на второй коллектор -так нельзя

Так и есть. Нельзя - значит нельзя. А как их подсоединить - через тройник?

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

07.07.2008 в 11:35:59

iguz написал : А как их подсоединить - через тройник?

да

0
Аватар пользователя
iguz

Местный

Регистрация: 27.05.2008

Киев

Сообщений: 24

07.07.2008 в 16:46:40

Уточнение - 2-й этаж при более пристальном взгляде оказался большей площади, чем предполагалось ранее - ок.40 кв.м. На новой схеме - 3 контура: 1 - коллектор возле котла, 3 ветки, 6 радиаторов, 40 секций; 2 - коллектор под лестницей, 3 ветки, 3 радиатора, 28 секций; 3 - коллектор на 2-м этаже, 4 радиатора, 40 секций (детально будет планироваться позже). Контуры - труба МП 20 с вентилями и клапанами на обратках, как советовал уважаемый Пижон. Остальная схема - МП 16. Так правильно? Хочу регулировать температуру в каждом помещении отдельно. Нет ли в моей схеме ошибок, легко ли будет ее настроить и регулировать при эксплуатации?

0
Вложение
Аватар пользователя
iguz

Местный

Регистрация: 27.05.2008

Киев

Сообщений: 24

07.07.2008 в 20:06:26

Прочитал на одном мудром сайте, что: "...если длина трубопровода от "гребенки" до одного радиатора в два раза больше, чем до другого, это допустимо. Но если "путь" теплоносителя от "гребенки" до одного радиатора будет в десять раз длиннее, чем до другого, то перепад давления теплоносителя на длинном отрезке трубопровода будет намного больше, чем на коротком. Нормально отрегулировать систему в этом случае будет практически невозможно." У меня длины отличаются в 3 раза. Это критично?

0